关于机械送风系统的进风口位置的设置,以下哪个描述是错误的?( )
A.应直接设在室外空气较清洁的地点B.应高于排风口C.进风口下缘距室外地坪不宜小于2mD.进、排风口宜设于不同朝向...
A.应直接设在室外空气较清洁的地点
B.应高于排风口
C.进风口下缘距室外地坪不宜小于2m
D.进、排风口宜设于不同朝向 展开
B.应高于排风口
C.进风口下缘距室外地坪不宜小于2m
D.进、排风口宜设于不同朝向 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B
参见《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》6.3.5机械送风系统进风口的位置应符合下列规定:1应直接设置在室外空气较清洁的地点。2近距离内有排风口时,应低于排风口。3进风口的下缘距室外地坪不宜小于2m,当设置在绿化地带时,不宜小于1m。4应避免进风、排风短路。
参见《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》6.3.5机械送风系统进风口的位置应符合下列规定:1应直接设置在室外空气较清洁的地点。2近距离内有排风口时,应低于排风口。3进风口的下缘距室外地坪不宜小于2m,当设置在绿化地带时,不宜小于1m。4应避免进风、排风短路。