有关零线、地线、TN-S系统的问题。
1、为什么用电器外壳不能直接接在零线上,零线也是接地的,发生漏电时通过零线将电子转移地?而是要经过另一条叫PE线的地线。
2、我知道第一个问题的答案肯定是不能接在零线上,而且零线和地线是不能接在一起的,那么为什么TN-S接地系统的零线和地线从变压器出来是接在一起,然后延伸至用电设备,如图,这样不又成了接零线和接地地线都一样了吗?
3、普通的居民住房的地线也是从上图那样接出来的吗?还是建筑单独设立了地线,我们的三孔插座的地线就接在这根线上的,相当于TT系统,设备外部单独接地?这样的话,TT系统岂不是更好,相当于N线与PE线无任何连接,供配电系统还常用TN-S系统。
4、网上有种说法是TN-S系统的PE线隔20-30米就重复接地,是这样吗?如果是这样,上面很多问题就可以得以解决,但是这样又和TT系统有什么区别呢?好像就是TT系统了嘛,或者直接拉一根线,分别隔20-30米接地,还从变压器中性点出PE线干嘛?如下图,我自己画的哈。 展开
推荐于2017-09-24 · 知道合伙人教育行家
如图逐个回答:1:为什么用电器外壳不能直接接在零线上,在TN系统中,如果供电系统采用的是TN-C系统供电,则工作零线是可以接在电器设备外壳上的,因为在TN-C系统中工作零线和保护零线是公用的。如果系统是TN-S,TN-C-S
供电系统,把电器设备的外壳接在工作零线上,当系统正常时,则不会发生什么事故。当三相负载不平衡时,或者工作零线接触不好,此时零线就会有电流,此时接零的电器设备会对地产生电压,(一般电压不会太高,但时如果触摸到这样的带电设备仍会有麻手的感觉,甚至会发生事故)。当工作零线一带发生断线时,这时所有接保护零线的电器设备都会带有对地危险电压,此时触摸到这样的电器设备,会有触电的危险。
2:在TN-S供电系统中,工作零线和保护零线是完全分开的,即三相五线制,TN-C-S供电系统中,工作零线前半部分共用,后半部分分开的系统,即我们俗称的三相四线半。在这两个系统是,如果工作零线和保护零线分开后在连在一起,那么这两个供电系统就变成了TN-C供电系统了,那么TN-S。TN-C-S系统的优点就没有了,也就是说保护零线分开也就没有什么意义了。
N-S接地系统的零线和地线从变压器出来是接在一起,然后延伸至用电设备,如图,这样不又成了接零线和接地地线都一样了吗?不一样的,一根是工作回路(N线)一根是保护零线(PE线)工作回路用于工作回路,他的工作原理是。当设备发生漏电时,他的电器回路是,漏电电流通过漏电设备保护接零线,变压器中性点形一个回路,如果短路电流足够大,会促使线路上的保护装置迅速动作,如果不能动作也会限制漏电设备的对地电压,减少人触电的危险。
3.民用建筑一般都是采用TN-c-S系统供电的,电源引到大楼配电处,此时工作零线重复接地,保护零线从此处分开进入每一户。
4:TN系统和TT系统的主要区别是,TT系统是电器设备的外壳直接和大地相连的。他的电气回路是,漏电电流通过接地线,通过大地然后在到变压器的中性点。这样就会出现一个问题,大地和变压器中性点接地,可以看成是两个电阻,此时线路上产生的短路电流不一定能使线路上的保护装置动作,所以在TT系统中,都是要求安装漏电开关的。
这么冷的天气,纯手打,希望楼主珍惜我的劳动成果,欢迎追问,我们共同探讨。
1:你说的对哦,但是TN-C系统工作零线都有N点重复接地的,当PEN线的某一点接触不良时,会通过重复接地点回到变压器中性点,所以不会有安全隐患的。
2:当采用三相供电时,如果三相负载相等,零线上是没有电流流过的,如果三相负载不对称,就会有不平衡电流从零线通过,这时如果有人触摸到这样的零线,人就等于和零线并联在电路上,注意人体的电阻是很大的,所以通过人体的电流是很少的,可能人根本就感觉不到有电流流过身体。如果这时零线是断开的,电流就会通过你的身体和大地之间形成回路,这时就会触电。简单的说没有电流通过人体,电笔的氖管自然也不会发光了。
3:如果是TN系统供电,保护线接的就是保护零线,也就是PE线。
4:肯定要回变压器的,流到大地,然后通过大地在回到变压器中性点,因为大地就是一个导体。
5:漏电开关的安装注意以下几点就可以了。
1:安装漏电开关时必须严格区分中性线和保护线,使用三相四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器,经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。
2:工作零线不得在漏电保护器的负荷侧重复接地,否则漏电开关不能正常工作。
3:漏电保护器的支路,其工作零线线只能做为本回路的工作零线,禁止与其它回路的工作零线相连,其它线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。
满足这三点漏电保护器就不会跳闸。
兄弟挣你这点分真不容易哦,我可是原创的哦,你储备的知识还是比较有限的,还要好好的努力学习的。
你好:
——★1、首先纠正一个基本概念性问题:TN-S供电系统,是没有 “地线” 的! “PE” 保护线应该叫做保护零线,而不是 “地线” 。(关于保护地线的问题,见后面的叙述)
——★2、第一个问题,实际上是工作零线与保护零线的问题:你说的零线,应该叫做工作零线,而所谓的 “地线” ,应该是保护零线。......虽然都是零线,但工作零线是单相负载的工作线路,有很大的工作电流。当零线出现接触不良或断路时,零线就带有很高的电压(220V)!这就是工作零线不能作为保护使用的重要原因!!!而保护零线(即你说的所谓的 “地线” )是专用的保护线,正常时是没有电流的。
——★3、第二个问题,与第一问有关。只要你理解了第一条回答,问题就很清楚了,这里不再重复。
——★4、第三个问题,居民住宅楼的供电系统,与企业是相同的,保护零线就是专用的保护零线(即PE线)。如果你注意一下,就可以发现居民楼的保护零线为黄、绿相间的导线,这就是按照国际标准规定的专用PE线,与 “地线” 无关(老居民楼没有保护零线)。
——★5、第四个问题,关于 “重复接地” 的问题。我们知道,非常长的架空线路,中间有许多连接处,并且零线相对要细一档,所以在架空线路的分支点、每1公里处需要重复接地的。但是,这是指三相四线的老供电系统。现在城市中一般都是电缆供电,没有重复接地一说。
【有关接地保护】:电器安装规程规定,保护接地的接地电阻为4欧姆(以下),变压器中性点的接地电阻也是4欧姆(以下)。那么当出现严重的漏电时,相线220V的火线,就会通过用户接地端的4欧姆,加上变压器中性点的4欧姆形成通路,电流为(220V ÷ 8Ω)27.5A。如果用户端保险或空开大于27.5A,就不会熔断或掉闸的!!!这就是保护接地的最大弊病(早期的用户,保险丝都很小,接地保护会起到保护作用的),所以现在已经被淘汰。
你好:
1、你的分析是对的:三相四线制的潜在危险就在于此,所以被三相五线制所取代。
2、三相供电线路中存在单相设备,任何情况下都不会绝对平衡的,但(变压器中性点)零线是接地的,虽然有电流,但电压极低,不足以让试电笔发光的。试电笔氖泡发光电压为60V左右(及以上)。
3、三孔插座的保护线应该是保护零(PE)线。工作零线是不可以做保护线的,存在危险隐患。
4、流过负载的电流,一定要流回变压器的。注意:工作零线直接连接负载与变压器中性点。
5、漏电保护器是连接火线和工作零线的,检测这两根导线的电流是否平衡,如果不平衡,即认为是漏电而跳闸保护的。漏电保护器的(检测)动作电流在30mA以下。
零线的作用是用来给电路构成回路。
地线的作用是用来释放不希望发生的电荷聚集。
一、零线是变压器二次侧中性点引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电,通常情况下零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。零线主要应用于工作回路,从变压器中性点接地后引出主干线。
二、地线又称做避雷线,是用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电或电压过高时,电流通过地线进入大地。地线的符号是E(Earth),可分为供电地线、电路地线两种。按我国现行标准依导线颜色标志电路时,一般应该是相线A相黄色,B相绿色,C相红色。零线-淡蓝色,地线是黄绿相间,如果是三孔插座,左边是零线,中间(上面)是地线,右边是火线。
三、TN-S为电源中性点直接接地时电器设备外露可导电部分通过零线接地的接零保护系统,N为工作零线,PE为专用保护接地线,即设备外壳连接到PE上。一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是TT系统的5.3 倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。
1、TN-S 方式供电系统是把工作零线N 和专用保护线PE严格分开的供电系统。系统正常运行时专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE上,安全可靠。
2、工作零线只用作单相照明负载回路。专用保护线PE不许断线也不许进入漏电开关。干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而PE线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以TN-S系统供电干线上也可以安装漏电保护器。TN-S方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。国家规定在建筑工程开工前的三通一平:电通、水通、路通和地平-必须采用TN-S 方式供电系统。