110kv及其以上的电力系统中性点要接地?为什么?
不接地的时候的相对地电压上升为根号3倍,相电压怎么变化?这里的相电压和相对地电压是一回事情吗,若不是那相电压指什么?我觉得110kv及以上系统不接地的时候线电压还是对称的...
不接地的时候的相对地电压上升为根号3倍,相电压怎么变化?这里的相电压和相对地电压是一回事情吗,若不是那相电压指什么? 我觉得110kv及以上系统不接地的时候线电压还是对称的,又不影响运行,怎么就非得接地呢?
还有10kv及其以下的系统怎么就不能接地呢?接地的时候线电压和不接地的时候的线电压一样,都是对称的,中性点还不会偏移,不是可以照样运行两个小时吗? 展开
还有10kv及其以下的系统怎么就不能接地呢?接地的时候线电压和不接地的时候的线电压一样,都是对称的,中性点还不会偏移,不是可以照样运行两个小时吗? 展开
4个回答
展开全部
一般在高压设备中,绝缘的成本非常高,占系统的50%.110kv直接接地可以减少过电压的倍数,大大减少成本,缺点就是如果发生短路,短路电流非常大.
中性点不接地系统只应用在中压上面,也就是楼主所说的10KV也是,10KV的绝缘肯定比100KV绝缘便宜多了.
缺点:增加了成本,但是发生短路时其他两相不会产生过电流,可以运行2天都没问题.不要去搞电压电流变化了,我本来懂得看了下都犯迷糊了.
中性点不接地系统只应用在中压上面,也就是楼主所说的10KV也是,10KV的绝缘肯定比100KV绝缘便宜多了.
缺点:增加了成本,但是发生短路时其他两相不会产生过电流,可以运行2天都没问题.不要去搞电压电流变化了,我本来懂得看了下都犯迷糊了.
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
技术经济,如果不接地,相电压升高,绝缘投资太大,另外不接地,也不方便查找故障。0.4kV及以下接地是为了接地时可以迅速跳闸,保护人身安全。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
供电安全性和可靠性的取舍,请看技术问答,不错的书
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: