110kv及其以上的电力系统中性点要接地?为什么?

不接地的时候的相对地电压上升为根号3倍,相电压怎么变化?这里的相电压和相对地电压是一回事情吗,若不是那相电压指什么?我觉得110kv及以上系统不接地的时候线电压还是对称的... 不接地的时候的相对地电压上升为根号3倍,相电压怎么变化?这里的相电压和相对地电压是一回事情吗,若不是那相电压指什么? 我觉得110kv及以上系统不接地的时候线电压还是对称的,又不影响运行,怎么就非得接地呢?

还有10kv及其以下的系统怎么就不能接地呢?接地的时候线电压和不接地的时候的线电压一样,都是对称的,中性点还不会偏移,不是可以照样运行两个小时吗?
展开
 我来答
yyk7248
2009-02-23 · TA获得超过255个赞
知道答主
回答量:86
采纳率:0%
帮助的人:47.7万
展开全部
相电压和相对地电压是一回事
中性点直接接地系统所产生的内过电压幅值要比中性点不接地系统低20%~30%,因此,设备绝缘水平可以降低20%左右;由于额定电压越高,提高绝缘水平所需的费用也越大,且110KV及以上电力线路的耐雷水平高,导线对地距离大,不容易发生单相永久性接地故障;对于瞬时性接地故障,可装设自动重合闸,自动恢复供电。所以。110KV及以上电压级电网一般都采用中性点直接接地方式。
具体可画图,不会再找我
pjwelding
推荐于2020-01-06 · TA获得超过415个赞
知道小有建树答主
回答量:381
采纳率:0%
帮助的人:317万
展开全部
一般在高压设备中,绝缘的成本非常高,占系统的50%.110kv直接接地可以减少过电压的倍数,大大减少成本,缺点就是如果发生短路,短路电流非常大.
中性点不接地系统只应用在中压上面,也就是楼主所说的10KV也是,10KV的绝缘肯定比100KV绝缘便宜多了.
缺点:增加了成本,但是发生短路时其他两相不会产生过电流,可以运行2天都没问题.不要去搞电压电流变化了,我本来懂得看了下都犯迷糊了.
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
孤独兔8057
2018-12-14 · TA获得超过7870个赞
知道大有可为答主
回答量:5986
采纳率:76%
帮助的人:802万
展开全部
技术经济,如果不接地,相电压升高,绝缘投资太大,另外不接地,也不方便查找故障。0.4kV及以下接地是为了接地时可以迅速跳闸,保护人身安全。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
夏娃的果果
2009-02-23
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
供电安全性和可靠性的取舍,请看技术问答,不错的书
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式