我的用电量是40KW,主电源要从650米的配电箱引过来,用的是50三相四线铜
我的用电量是40KW,主电源要从650米的配电箱引过来,用的是50三相四线铜芯电缆,请问电压够吗?电流会不会阻力过大而引起发热,而造成电火?...
我的用电量是40KW,主电源要从650米的配电箱引过来,用的是50三相四线铜芯电缆,请问电压够吗?电流会不会阻力过大而引起发热,而造成电火?
展开
1个回答
展开全部
铜的电阻率1.72*10^-8Ω·m
根据650米长50mm2的铜芯电缆电阻R=ρL/S=1.72*10^-8Ω·m*650m/(50mm2)=0.2236Ω
40KW的功率,假设电压是三相380V,功率因数0.9,则其电流是67.5A
所以电缆的压降△U=IR=67.5*0.2236=15.1V
电压够不够,就得看你的设备允许压降了,假设允许压降是5%,即380V*5%=19V>15.1V,则电缆压降可以满足要求。
至于发热,是肯定的,Q=I^2Rt,有电流通过,电缆有电阻,肯定会发热的,只是说发热量低,比电缆散热还慢,就感觉不到发热,如果发热量高,比散热多,就感觉的到电缆发热,不过,只要温度在电缆的安全温度范围之内,是安全可靠的。根据经验来看,只要你电缆是正规厂家的合格产品,是不会有太高温度,更加不会出现火灾情况。
