从总配电室至车间配电室的电源电缆 ,车间配电室1000KW ,总到车95米需要多大的电缆 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 配电室 电缆 车间 电源 搜索资料 2个回答 #热议# 发烧为什么不能用酒精擦身体来退烧? qiankangmu 高粉答主 2011-04-20 · 每个回答都超有意思的 知道大有可为答主 回答量:1.6万 采纳率:87% 帮助的人:5692万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 1 如果采用VV绝缘铜芯电缆,应当用5根(3×185)平方毫米动力电缆并联供电;2 如果采用YJV绝缘铜芯电缆,应当用4根(3×185)平方毫米动力电力并联供电;3 但是车间配电室的负荷虽然有1000KW,但是在计算其综合电流时应当考虑负荷之间的同时率和负荷本身的负载率,一般采用0.7的系数,所以各个负荷的汇总运行实际功率要小于铭牌功率之和。 来自:求助得到的回答 本回答由提问者推荐 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 李纯绪 2011-04-20 · TA获得超过1338个赞 知道小有建树答主 回答量:1544 采纳率:50% 帮助的人:362万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 8根铝150电缆并联。如果都在室内,最好采用封闭母线。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2011-04-19 用电设备约500KW,当从总配电室拉线至车间配电室时,应该用... 10 2019-09-03 所有设备总功率100KW 从配电房到车间配电柜总长为100米... 2011-09-15 车间500KW满载耗电,配电房到车间150米,要用多大的铜电... 2 2009-01-16 配电电缆 1 2020-06-08 正负零以上机电按平方计价首层电箱到地下室配电室电缆由谁敷设? 2016-02-02 车间总负荷120kw距配电房120米需用多大线 1 2019-06-17 从配电室到电相18kw需要多大电缆 2019-01-25 从配电房拉一根二百米的电缆到车间要考虑压降吗 更多类似问题 > 为你推荐: