在电气设备上工作,保证安全的技术措施有哪些

 我来答
连根净皴
2020-07-11 · 超过18用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:52
采纳率:0%
帮助的人:3.3万
展开全部
1停电 2验电 3合接地刀或挂接地线 4悬挂指示牌和装设遮栏
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
北京中能智旷
2024-07-24 广告
安全管理的整个体系在专项管理里面同样适用(设备管理属于安全管理中的专项管理) 1、风险评估。用适当的方式对操作(可用工作安全分析JSA)或者设备(预先危险性分析PHA)进行风险辨识、评价和控制。 2、检查与隐患治理。按规定进行6大类检查,对... 点击进入详情页
本回答由北京中能智旷提供
绳从波bw
2017-10-13 · TA获得超过249个赞
知道小有建树答主
回答量:400
采纳率:71%
帮助的人:31.4万
展开全部
在电气设备上工作保证安全的技术措施和组织措施
1、目的
规范在电气设备上工作的安全措施,确保人身和设备的安全工作。
2、范围
适用于强电人员日常工作。
3、职责
3.1维修部经理负责监督和检查安全工作。
3.2主管、电工负责在工作中遵守技术措施和组织措施。
4、程序及要求
4.1在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,必须完成下列保证安全的技术措施:
4.1.1断电。在工作场所必须断开电源的设备:包括需检修设备的带电部分的电源、工作范围安全距离小于0.7m(10KV)的带电部分及工作人员后面或两侧无遮栏或其他可行安全措施的带电部分。在断开电源时,必须使检修设备至少有一个明显的断开点,高压柜的手动机构处于断开位置时,都应用锁锁住。
4.1.2验电。检验电气设备上有无电压时,必须使用合格的验电器,验电前应在带电母线上检测一下验电器,确认验电器确实是合格产品。验电时应在电气设备的两侧的各相分别进行。
4.1.3装设接地线。将检修设备的三项短路并接,可以放掉检修设备的剩余电荷,这也是防止突然来电,保护工作人员安全的唯一可行安全措施。装、拆接地线必须由两人进行,若仅有单人值班,则只允许用接地开关接地。
4.1.4悬挂指示牌和装设遮栏。在工作点四周应安设标示牌和遮栏,有关的操作开关手柄上应悬挂“禁止合闸”标示牌。
4.2工作许可
4.2.1工作许可人(值班员)应负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件,并应完成施工现场的安全措施。
4.2.2在配电室内工作,工作许可人应同工作负责人检查停电范围内已实施的安全措施。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式