信捷PLC连接电脑,始终显示当前处于脱机状态是怎么回事?

 我来答
tutu天然呆
高粉答主

推荐于2019-10-09 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:239
采纳率:100%
帮助的人:7.5万
展开全部

1、用户修改了PLC上的PORT1口的通讯参数(请勿随意修改PORT1口的通讯参数,否则将会导致您的PC与PLC无法连接);

2、USB转串驱动软件的安装不正确或者USB转串口线的性能不好;

3、PLC的PORT1通讯口损坏;

4、使用的不是信捷公司专用的XVP下载通讯线。

处理方法:

1、首先,请确认PC与PLC连接的通讯线是否为信捷公司专用的XVP线,如果不是,请更换成信捷公司专用的XVP通讯线;

2、如果确认连接线是信捷公司专用的XVP线并且使用了USB转串,您可以找一台带有9针串口的台式电脑尝试与PLC进行连接,如果与台式电脑可以正常连接,请更换性能更好的USB转串口线或者重新安装USB转串驱动软件;

3、如果PLC与台式电脑也无法正常连接,您可以通过“上电停止PLC”功能停止PLC,同时将PLC恢复为出厂设置;

4、如果通过自带9针串口的台式电脑做PLC系统更新,若系统更新不成功或者无法更新时,极有可能PLC的通讯口损坏,请直接跟代理商及厂家联系。

Q2:为什么使用ALT指令来控制输出时,输出点一直在闪?

A2:对于ALT以及许多运算指令,只要条件满足(如:以常开常闪线圈作为触发条件),每个扫描周期都会执行一次,因此在使用这些指令的时候,最好触发条件使用上升沿,下降沿。

Q3:PLC的线圈M以及输出端子Y怎么有时无法输出?

A3:输出主要有两种方法:1、用OUT指令输出;2、用SET指令输出,SET指令将线圈位置或者Y端口输出后,如不进行复位(RST),线圈将保持输出状态。

一般在程序中,同一个线圈M或者输出端Y只可以使用一种输出方式,如果两种输出方式同时混合使用时,就会出现无法输出现象。

Q4:关于PLC中CPU板上纽扣电池检测及更换问题?

A4:纽扣电池的额定电压为3V,可以通过万用表测量纽扣电池的电压以确定纽扣电池是否有点;当PLC的断电保持寄存器在断电后重新上电时,里面的值都变得非常大时,一般来说很有可能是PLC的纽扣没电了;如果电池没电需寄回公司重新更换电池。

Q5:与组态软件通讯问题?

A5:若组态软件中可以直接选择信捷XC系列PLC时,则直接按顺序配置完即可;若无法直接选择信捷XC系列PLC,则应该选择MODBUS-RTU通讯模式,通过RS485口进行通讯,具体参数设置请参照信捷XC可编程控制用户手册第7章《通讯功能》,进行具体地址设置时,必须依照用户手册里的“PLC软元件编号与MODBUS地址编号对应表”进行。

Q6:MODBUS通讯问题?

A6:首先请确保PLC上的A、B端子与其他设备的RS485通讯端子正确连接,若要修改PLC的PORT2口的参数,请直接在数据监控时,对寄存器FD8220进行修改。

请确保PLC和通讯设备的通讯参数一致,PLC的通讯参数在FD8221中设置,参数设置完毕后对PLC断电后重新上电。

意法半导体(中国)投资有限公司
2023-06-12 广告
51单片机中的工作寄存器是一种特殊的寄存器,它存储的数据可以在单片机的工作时钟周期内被修改。工作寄存器通常用于存储操作数、传输数据或执行其他常规操作。由于51单片机具有许多指令可以直接访问内部的工作寄存器,因此工作寄存器在单片机编程中具有重... 点击进入详情页
本回答由意法半导体(中国)投资有限公司提供
mf...u@163.com
2021-04-01 · TA获得超过1718个赞
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式