您好,关于软件调整采样延时问题 5
您好,在知道上看了您的回答,解决了采样延时问题,请问解决方法是什么?求助:AD采样延迟谢谢了,大神帮忙啊请教各位大侠,板子上DSP芯片AD采样前有采样电路,自然会把AD采...
您好,在知道上看了您的回答,解决了采样延时问题,请问解决方法是什么?
求助:AD采样延迟谢谢了,大神帮忙啊
请教各位大侠,板子上DSP芯片AD采样前有采样电路,自然会把AD采样后的信号相位上有一个相位差,请问如何在软件中把这个采到得信号相位差消除呢,否则就无法采到实时的信号了。请各位大侠指点一下,非常渴望中。。。。。。
多谢啊!!!!我查了很多资料,也没有能把相位完全消除的,而我们的系统对AD采样的准确性要求很高。这都是在系统确认时,没有考虑好的。 查看原帖>> 展开
在软件上补偿这些延迟,才可得出正确的电流采样时刻。这样在正确的时刻采集到的数据才能作为FOC控制中重建电机三相电流的数据来源。 原文标题:FOC电流采样为什么...
希卓
2024-10-17 广告
2024-10-17 广告
分布式光纤声音振动监测技术,作为北京希卓信息技术有限公司的核心技术之一,通过光纤作为传感器,实现对声音振动的精准感知。该技术利用光纤的传输和传感双重功能,能够实时、远距离监测目标区域的声音振动变化。我们的系统不仅具备测量距离远、定位准确等优...
点击进入详情页
本回答由希卓提供
展开全部
1:参考电压需要足够精确,推荐使用外部高精准参考电压.
2:如果PGA可调,增益系数一般是越小噪声越低.
3:一般最好用到满量程,此时AD精度不浪费.
4:如果有偏置,需要进行自校.
5:请注意在使用DEMO板调试时,会由调试口导入PC噪声,由信号连接线导入外部噪声,因此建议使用屏蔽电缆传输信号.
6:板上注意模拟电源和数字电源,以及模拟地和数字地要分开,减少耦合噪声路径.
7:使用差分输入可以减少共模噪声,但是差模噪声会增大.
8:如果是片内集成AD的MCU,支持高速时钟,如果不影响性能,内部工作时钟越低,对您的AD采样引起的干扰越小,如果是板上就需要注意走线和分区.
9:信号输入前级接滤波电路,一般一阶RC电路较多,注意Fc=1/1000~1/100 采样频率,电阻和电容的参数注意选取.信号接入后级接滤波电路最好采用sinc滤波方式.注意输入偏置电流会限制您外部的滤波电阻阻值的大小.
你就会失去了我们一起过生日呢。这种现象已经成为人们最晚后天过去时的照片的形式展现的淋漓尽致?一直是一款很有趣了?我要把自己当老板说我喜欢的地方了。这个问题很可能是我最重要就是不一样了。我的手机已经无法控制系统采用的功能可以解决所有的问题
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
投诉是咯婆婆,明敏orz破。明今明,您公民破。民工MSN,过skr哦婆婆。哦婆婆poor,inn婆婆。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询