接地电阻如何测试?
可采用数字接地电阻测试仪来进行测试。
接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,它也可以用来测量小电阻及土壤电阻率。接地电阻表主要由手摇交流发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。
测量前,首先将两根探测针分别插入地中接地极E,电位探测针P和电流探测针C成一直线并相距20 米,P 插于E和C之间,然后用专用导线分别将E、P、C接到仪表的相应接线柱上。使用前将设备与接地线断开。将仪表放平,然后进行机械校零。
接地摇表的接线:首先在距离被测接地极E 40米处将电流探针C插入土壤深度约40cm,再将电位探针P插在被测接地极E和电流探针C中间,三者成一直线且彼此相距20米。最后用导线将E与仪表E端钮相接,电位探针P与仪表的P端相接,电流探针C与仪表C端相连接。
测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2 将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。
2023-06-12 广告
通过接地电阻测试仪来测试,接地电阻测试仪测量出来的数值大小是保证人身安全的一种有效措施,可采用微安电力生产的DER2571 数字接地电阻测试仪。仪表端所有接线应正确无误。 仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。
接地体通常是短路电流向大地流散的通道,工作接地还有保持大地零电位的作用。接地,顾名思义,充分可靠的接触大地土壤。接地体埋藏很浅造成接触电阻过大,通流时过热,会影响散流效果,所以要有一定埋深。接地体仅仅放在地表几乎起不到散流作用,还会因为容易脱落移位造成接地失败。
一般情况下,在户外、接地电阻要求不是很高、大面积的接地等,大多用扁铁,便宜,耐腐蚀。在接地电阻要求高的场所多用铜材,比如电站二次回路接地。经小电阻接地以后,当发生接地故障时,因为回路中接入了电阻,可以降低故障电流,降低对电网的危害
其中系统接地类型有接地的,也有不接地的,而接地的又分为直接接地和经阻抗接地两大类。
如果是保护接地或者中性点直接接地的情况。这时当然接地电阻越小越好。规范对于防雷接地的要求为4欧,实际电气工程中的接地常常要求为1欧以内。
接地电阻可采用数字接地电阻测试仪来进行测试。
接地电阻就是用来衡量接地状态是否良好的一个重要参数,是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻,以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。
测量接地电阻值时接线方式的规定:仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m。
测量大于等于1Ω接地电阻时接线图如下图所示: 将仪表上2个E端钮连结在一起。测量小于1Ω接地电阻时接线将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。
仪表端所有接线应正确无误。仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。
将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。
如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。
征能ES3001多功能四线接地电阻仪具有2、3、4线法接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量。USB接口,数据上传功能,报警功能,数据存储300组,接地电阻量程:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻率量程:0.00ΩM~9999KΩM 电压量程:0~100V、测试频率:128Hz等以下是测量铁塔接地电阻值的一个实例。
打开征能ES3001多功能四线接地电阻仪仪表箱准备接线。
按下图接线,红,黄,绿和黑,相距5米。此为精密四线法测量接地电阻。
3.打好接地棒,将红、黄测试线分别钳在接地棒上。
4.将绿、黑测试线钳在杆塔接地引下线上。
5.测试线按对应颜色与主机连接。
6.按红色POWER键开机。
7.按R键切换接地电阻档。
8.按黄色TEST键开始测试。
9.测试10秒倒计时中。
10.测出接地电阻值为1.69Ω,接地正常。
11.检测完成,按红色POWER键关键,收工。