132kw电机用多大电缆线?

电机132+10kw;请问用多大电缆线?按照铜芯线计算。谢谢... 电机132+10kw;请问用多大电缆线?按照铜芯线计算。谢谢 展开
 我来答
帐号已注销
2019-08-12 · TA获得超过6.2万个赞
知道小有建树答主
回答量:2777
采纳率:100%
帮助的人:94.8万
展开全部

如果是三相380V50HZ交流电,功率是132KW,铜电缆截面积是:约60平方毫米。

计算方法如下:

根据三相交流电功率公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)

假设铜导线的电流密度=4A/MM²

I=P÷(√3Ucosa)=132000÷(1.732×380×0.85)=235.952(A)

电缆截面积S=235.952÷4=58.988≈60(平方毫米)

扩展资料:

导线电流密度是有制造导线的材料决定的,电阻率越小的导线,电流密度越大,电阻率越大的导线,电流密度越小。

电流密度的确定,是根据1平方毫米导线,长时间稳定工作的安全电流。国际单位是:A/M²,为了便于计算,常常把这个单位转化成:A/mm²。

在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。

一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。导线载流量取值应符合国际电工协会IEC-60364-5-523-1983标准。

参考资料来源:百度百科-电功率

参考资料来源:百度百科-导线载流量

风向程
推荐于2017-09-20 · TA获得超过7685个赞
知道大有可为答主
回答量:2331
采纳率:90%
帮助的人:877万
展开全部
132+10kw,电流约280A
如果线路长度在100米以内,可用95平方铜芯线
线损约4.7KW,占3.3%
超过200米,线损约9.5KW,占6.7%,建议改为120平方铜线
到了500米距离,如果还用120平方铜芯线,线损18KW,占13%,实际电压会降到340V,已经无法使用。只能改为10KV供电。
50米以内的距离,用70平方铜芯线也行。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wennibwen
2009-03-17 · TA获得超过195个赞
知道小有建树答主
回答量:294
采纳率:0%
帮助的人:150万
展开全部
240 铜 保证没问题
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wanwenhao1
2009-03-17 · TA获得超过1.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:4816
采纳率:77%
帮助的人:2357万
展开全部
还要看线路有多长。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
jiaxiangnanhai
2009-03-17 · TA获得超过8727个赞
知道大有可为答主
回答量:5025
采纳率:0%
帮助的人:2215万
展开全部
说明线路长度.电压
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 3条折叠回答