展开全部
如果是三相380V50HZ交流电,功率是132KW,铜电缆截面积是:约60平方毫米。
计算方法如下:
根据三相交流电功率公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)
假设铜导线的电流密度=4A/MM²
I=P÷(√3Ucosa)=132000÷(1.732×380×0.85)=235.952(A)
电缆截面积S=235.952÷4=58.988≈60(平方毫米)
扩展资料:
导线电流密度是有制造导线的材料决定的,电阻率越小的导线,电流密度越大,电阻率越大的导线,电流密度越小。
电流密度的确定,是根据1平方毫米导线,长时间稳定工作的安全电流。国际单位是:A/M²,为了便于计算,常常把这个单位转化成:A/mm²。
在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。
一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。导线载流量取值应符合国际电工协会IEC-60364-5-523-1983标准。
参考资料来源:百度百科-电功率
参考资料来源:百度百科-导线载流量
展开全部
132+10kw,电流约280A
如果线路长度在100米以内,可用95平方铜芯线
线损约4.7KW,占3.3%
超过200米,线损约9.5KW,占6.7%,建议改为120平方铜线
到了500米距离,如果还用120平方铜芯线,线损18KW,占13%,实际电压会降到340V,已经无法使用。只能改为10KV供电。
50米以内的距离,用70平方铜芯线也行。
