红外对射什么情况接常闭什么情况接常开,各有什么好 15
4个回答
展开全部
对于基液报警系统而言,常开常闭是有线探测器的通用接法,为了适应于不同报警主机的设计,所以对射生产厂家做了常开常闭口,不过现有报警主机都有常开常闭设计,从系统安全性来讲,接常闭安全性最好,报警主机可以检测信号断线报警功能。常开就不能!
红外对射常开不是有源。
常开或常空尘闭是无源的常见的无源节点信号有:
(1)各种开关如:限位开关、行程开关、脚踏开关、旋转开关、温度开关、液位开关等;(2)各种按键;
(3)各种传感器的输出,如:环境动力监控中的传感器:水浸传感器、火灾报警传感器、玻璃破碎、振动、烟雾和凝结传感器;
(4)继电器(开关量、常开常闭输出)、干簧管的输出。
注意:
1.红外对射上面3、斗锋禅4接线柱是个常闭开关,这个常闭意思是不是说这两个接线柱是闭合连接状态,不接电情况下(就是报警状态)
2.比如用万用表蜂鸣档测试3、4应该是不响的。3、5常开是响的(是导通的)。
3. 接电的情况下(对射要对准),3.、4用万用表蜂鸣档测试是响的(是导通的)。
4.遮挡报警是不响的(断开的)。3、5常开和3、4常闭相反的。
红外对射常开不是有源。
2023-06-06 广告
2023-06-06 广告
红外对射上面3、4接线柱是个常闭开关,这个常闭意思是不是说这两个接线柱是闭合连接状态,不接电情况下(就是报警状态)比如我用万用表蜂鸣档测试3、4应该是不响的。3、5常开是响的(是导通的)。 接电的情况下(对射要对准),3.、4用万用表蜂鸣档...
点击进入详情页
本回答由秦川防雷提供
2013-11-21
展开全部
那要看红外接的报警设备需要常开还是常闭端,如果接灯泡正神指的话那就用常开瞎晌,如果接红外报警主机联动监控矩阵主机的话,就要看主机的需求了,举配谢谢。。。。。。。。。。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
那要看红外接的报警设备需要常开还御姿是常丛拆哗闭端,如果渗行接灯泡的话那就用常开,如果接红外报警主机联动监控矩阵主机的话,就要看主机的需求了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
对于报警系统而言,常开郑陆常闭是有线探测器的通用接法,为了适应于不同报警主机的设计,所以对射生产厂家做了常开常闭口,竖丛穗不过现有报警主机都有常开常闭设计,从系统安全余卜性来讲,接常闭安全性最好,报警主机可以检测信号断线报警功能。常开就不能!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询