电缆桥架的接地线与跨接地线是一回事吗?

电缆桥架的接地线与跨接地线是一回事吗?... 电缆桥架的接地线与跨接地线是一回事吗? 展开
 我来答
麻木y1
高粉答主

2019-08-10 · 每个回答都超有意思的
知道小有建树答主
回答量:765
采纳率:100%
帮助的人:22.7万
展开全部

不是。

在电力系统中接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。

跨接地线是两个金属体(机柜、桥架、线槽、钢筋、金属管等)之间的接地金属连接体(导线、圆钢、扁钢、扁铜等)。

指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝,沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件,金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等,计算工程量按“处”为单位。

扩展资料:

注意事项

接地跨接线是指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝、沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件,金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等,计算工程量按“处”为单位。

标准的楼房接地一般采用综合接地(防雷接地与设备接地共用接地装置),要求接地电阻值小于1欧姆。

其做法是利用土建结构地梁钢筋(没有时采用-40*4热镀锌扁钢间距10*10网格人工敷设)及桩筋作接地体,并采用φ10以上圆钢跨接焊通后成整体后与防雷引下线(根据设计要求选用的柱主筋,土建柱主筋d≥16时2根、d<16时4根)跨接焊通;

且防雷引下线与均压环(利用土建外圈梁钢筋2根)跨接焊通后与屋面避雷带跨接焊通,形成一个闭合的防雷整体,所有跨接线均采用φ10圆钢,三面施焊,搭接倍数按规范规定。如果是高层建筑的话,30米以上的金属门窗及金属物体都需与防雷综合体相连接。

至于卫生间等电位可与就近柱相连接就行。的楼房都应该做,因为开发商在报建时同时要报防雷办批准方案,一般地方防雷办的要求比建筑规范要求高多了。

接地体不全是-40*4接地板。接地体分人工辅助接地和利用土建结构钢筋作为接地体,具体材质有角钢、钢板、铜板、圆钢、扁钢等。接地阻值的大小主要与土壤的电阻率有关,根据当地的土质及是否为雷击区,根据设计规范确定,即按照施工图纸进行施工。

参考资料来源:百度百科-接地线

参考资料来源:百度百科-接地跨接线

北京京运伟业电缆桥架厂
2023-06-12 广告
 1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)。  2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0. 3欧姆,接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接地系统中,受电设备的接地与系统中性... 点击进入详情页
本回答由北京京运伟业电缆桥架厂提供
L吉吉学长
高粉答主

2019-08-11 · 专注互联网线上教育、百科普及
L吉吉学长
采纳数:1021 获赞数:234266

向TA提问 私信TA
展开全部

电缆桥架的接地线与跨接地线不是一回事。《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2000)【以下简称《验收规范》】第12.1.1条对电缆桥架接地保护的施工质量要求作如下规定(国家强制性条文):金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:

1、金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;

3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

扩展资料

《验收规范》规定了金属电缆桥架接地保护线的最小截面,满足了机械强度的要求,但是否满足热稳定性的要求,未做定量分析。施工图纸往往未对电缆桥架接地保护线的截面选择及连接方法做明确规定。

许多工程施工技术人员也未分清配电系统PE线和等电位联结线的区别,选择足够截面的接地保护线。认为只要按《验收规范》规定的最小允许截面(4mm2)选择,即符合要求,从而导致电缆桥架的PE线截面偏小,存在电气安全隐患

参考资料来源:百度百科—卧式桥架

参考资料来源:百度百科—电缆桥架

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
恒久远制管
2022-07-13 · KBG管|JDG管|桥架及配件生产厂家
恒久远制管
武汉恒久远制管有限公司是主要生产套接紧定式镀锌导管(JDG),扣压式(KBG)热镀锌金属穿线管,电缆桥架及连接件,并拥有强大的产品开发、生产、销售及专业服务能力的现代化高新技术企业。本
向TA提问
展开全部

  电缆桥架跨接线用于两节桥架连接处,它起到漏电保护的作用! 镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌分层桥架安装,先安装上层,后安装下层,上、下层之间距离要留有余量,有利于后期电缆敷设和检修。即将各个桥架连接起来,防止漏电时有桥架不与其他桥架相连而导致漏电造成人身危害,最终会有接地线将各段桥架连接至大地。

  接地跨接线:防雷接地应该形成一个闭和回路后接地,在断线处应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接接地跨接线,跨接线一般采用扁钢和圆钢。接地跨接按40*4扁钢考虑,采用开孔连接,管件跨接利用法兰盘连接螺栓,钢轨利用鱼尾板固定螺栓,平行管道采用焊接进行综合考虑。

  构架接地是按户外钢结构或砼结构接地来考虑的,每处接地跨接包括了4米以内的水平接地。

  钢铝窗接地采用8号圆钢一端和窗连接,一端和圈梁主筋连接。

  等电位箱和局部等电位箱的箱内连接套接地跨接*0.5系数,箱体再单独套定额,局部等电位箱应套接线盒安装子目,总等电位箱套接线箱安装子目。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
推荐于2018-05-02
展开全部
应该不是,接地时指电缆桥架的上下两端都需要与接地干线通过25平方铜线或40X4镀锌扁钢可靠焊接,跨接是指桥架连接处为等电位增加的连接线,采用不小于4平方毫米的铜绞线跨接
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
千材电气
2019-12-09 · 电缆桥架|KBG管|JDG管生产厂家
千材电气
武汉千材电气有限公司专注于电缆桥架、KBG/JDG管及其配件的生产加工,企业工厂占地面积5000多平方米,建筑面积16000多平方米,年生产能力8万吨,各类产品规格齐备,物流网络覆盖全国。
向TA提问
展开全部

根据电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2016中的第4.3.8条,金属桥架且首末两端要接地;桥架长度不超过三十米,接地网连接点不得少于两处,超过30米时,每隔20~30米就要设置一个接地点。

因为正常情况下,主体预留接地点的位置不可能正好在所有桥架路径上,所以直接随桥架敷设通长的镀锌扁铁是最简单方便的做法,最好还要放在桥架外部,涂刷成黄绿接地色,这样方便检查。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)