空开跳闸的原因
1、过载跳闸:线路中负载电流超过线路安全电流的的时候,空气开关为了保护线路的安全就会跳闸。一般过载保护在合闸一段时间以后会继续跳闸,几秒几分几小时不等,具体时间和线路的电流大小有关系。
2、欠压或过压跳闸:老房子在用电高峰的时候可能出现欠压跳闸。
欠压和过压这两个保护功能不是每个空气开关都有的,如果家里是带有欠压或过压保护的空气开关,那么在电压过高或者过低的时候,空气开关都会进行跳闸保护。相反,如果不是带有着两种功能的空气开关通常不会因为欠压或者过压跳闸。
当负载过大,就会自动断开,漏电开关则是输入输出电流逆差值,超过一定范围则跳。空开跳一般是正负极短路,纯路接触不良,造成通电截面积极小,电流增长而长期工作。以及家电耗电器损坏,及耗电流器材超过空开范值。
以及空开损坏,分离不开及分离不彻底,以及导电村料粗细等,铝相比铜阻值大。以及规范装配等。同时铜线与空开阻值匹配,紧固后,不发热。铝线要用一段时间注意紧固。同时铝铜线接,尽可能多绕匝数。说到底空开是隐患的报警器。一旦跳开,仔细检查。
扩展资料
空开的作用是是过流保护,漏电保护器的作用是漏电保护,正确的方法是用带漏保带漏电保护的空开额定电流和动作时间都要小于上一级空开的额定电流。
且空开必须是同一个系列型号产品。空开的ABCD四个型号脱扣动作曲线是不同的。如果安装正确但出现这个故障,那就是空开误动式漏保开关拒动。具体怎么判定得电工现场检查具体情流判断。
2024-10-28 广告
1、热水器、空调等大型电器:对于功率较大的电器,在装修时一定要单独走线。否则后期使用中就非常容易跳闸。
2、负载线路短路。如果是负载线路要是短路,在开机的瞬间或打开空开的瞬间就跳闸,也就是根本送不上电。
3、空开问题。这个是额定的负载功率,而且是普通的C型断路器(看看那个跳闸的开关是不是有“C16”字样?),空调制热最大功率多少?如果接近或大于3.52,就是制热过程中,流过开关的电流太大,在经过几分钟后,开关发热过度,就会自动延时跳闸了!
电路跳闸解决办法:
首先我们要清楚空气开关和漏电保护器,漏电保护器大,空气开关相对较小。可以将漏电保护器和空气开关全部落下,落下后开始送闸这一步,先要将漏电保护器送上,再一个个的送上空气开关。
如果漏电保护器送不上去的话,那就说明漏电保护器出问题,需要重新换一个新的;
如果送上漏电保护器之后,又跳闸了,那就表明这个线路有问题;
空气开关的闸推不上可以先不用理会,继续推送后面的空气开关,挨个检查家里哪路电路没有电。
上面说到了空气开关的闸送不上去,可以先要把家里所有的电器插头都要拔掉,再送上空气开关的闸看看结果,如果结果还是送不上,那就将空气开关箱上的盖子卸下。在把电路的零线和地线插离总线,查看火线是否存在漏电。
用电笔测插离的零线和地线是否在传电,如果不适用功率较大的电器的话,零线和地线是不会有传电的现象的。
家里断路器跳闸一般三个原因,第一是过载,第二是短路,第三是漏电
第一种,过载就是太多的大功率电器同时用超过断路器额定电流了,估计你不会计算,那就少开几个试一试。
第二种,短路可能是某个电器有短路,也可能是暗敷电线短路,不插任何电器试一试如果还跳就要考虑线路有短路,当然如果是带漏电保护的开关也有漏电的可能。
第三种,如果是带漏电保护的开关,线路或电器有一点漏电就会跳闸,一般30mA。
如果是第一种情况,那就少开点电器,换大一点的断路器也可以,前提是你的线路不能太细,应该比断路器额定容量大。
如果是第二种情况,某个电器内部有短路,把这个电器修一修就可以了,如果暗敷线路短路那就一定要请专业人员查清楚。
如果是第三种情况,某个电器漏电,那就一个一个电器逐一插上去开机试一试,到那个跳了就是哪个电器的问题,如果是暗敷线路有漏电,非专业人士是查不出来的,换一个不带漏电保护的开关就行了,只是少一道安全保护。
备注:带漏电保护的开关比普通开关旁边多一个块块,要宽一些,带漏电保护的开关上面有一小按钮,自己观察一下就能区分你的属于哪一种
扩展资料:
断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。
当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。
有电子型的,使用互感器采集各相电流大小,与设定值比较,当电流异常时微处理器发出信号,使电子脱扣器带动操作机构动作。
断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。
吹弧熄弧的原理主要是冷却电弧减弱热游离,另一方面通过吹弧拉长电弧加强带电粒子的复合和扩散,同时把弧隙中的带电粒子吹散,迅速恢复介质的绝缘强度。
低压断路器也称为自动空气开关,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。
低压断路器具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点,所以被广泛应用。结构和工作原理低压断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成。
断路器的接线方式有板前、板后、插入式、抽屉式,用户如无特殊要求,均按板前供货,板前接线是常见的接线方式。
1、板后接线方式:板后接线最大特点是可以在更换或维修断路器,不必重新接线,只须将前级电源断开。由于该结构特殊,产品出厂时已按设计要求配置了专用安装板和安装螺钉及接线螺钉,需要特别注意的是由于大容量断路器接触的可靠性将直接影响断路器的正常使用,因此安装时必须引起重视,严格按制造厂要求进行安装。
2、插入式接线:在成套装置的安装板上,先安装一个断路器的安装座,安装座上6个插头,断路器的连接板上有6个插座。安装座的面上有连接板或安装座后有螺栓,安装座预先接上电源线和负载线。
使用时,将断路器直接插进安装座。如果断路器坏了,只要拔出坏的,换上一只好的即可。它的更换时间比板前,板后接线要短,且方便。由于插、拔需要一定的人力。因此中国的插入式产品,其壳架电流限制在最大为400A。
从而节省了维修和更换时间。插入式断路器在安装时应检查断路器的插头是否压紧,并应将断路器安全紧固,以减少接触电阻,提高可靠性。
3、抽屉式接线:断路器的进出抽屉是由摇杆顺时针或逆时针转动的,在主回路和二次回路中均采用了
插入式结构,省略了固定式所必须的隔离器,做到一机二用,提高了使用的经济性,同时给操作与维护带来了很大的方便,增加了安全性、可靠性。特别是抽屉座的主回路触刀座,可与NT型熔断路器触刀座通用。
参考资料:百度百科——断路器
原因:空气开关不断跳闸的原因可能有两个,一个是过载,另一个是过压或者是欠压;
如果线路中存在过载,解决的办法就是我们要计算一下家中的用电负荷,然后根据家中的用电负荷来选择合适的导线和空气开关,如果发现我们的家中的用电负荷过大,那么我们只有尽量减少家中家用电器的使用数量,因为入户的电线我们无法更换;
如果是线路中存在过压或者是欠压的话,查找办法也很简单,就是使用万用表测量一下配电箱的上口电压就可以了,此时的办法就是拨打国家电网的电话进行报修,自己是处理不了的。
扩展资料
工作原理
脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。
当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
参考资料:百度百科-空气开关