全国2008年10月高等教育自学考试
电力系统分析试题
课程代码:02310
一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.500kV系统的平均额定电压为(  )
A.525kV
B.520kV
C.515kV
D.500kV

2.负荷的单位调节功率可以表示为(  )
A.KL=-△f/△PL
B.KL=△f/△PL
C.KL=-△PL/△f
D.KL=△PL/△f

3.潮流方程是非线性方程组,这组非线性方程是由什么方程推导出的(  )
A.回路电压方程
B.回路电流方程
C.节点电流方程
D.节点电压方程

4.逆调压是指(  )
A.高峰负荷时,低谷负荷时,将中枢点电压均调高
B.高峰负荷时,将中枢点电压调低,低谷负荷时,将中枢点电压调高
C.高峰负荷时,将中枢点电压调高,低谷负荷时,将中枢点电压调低
D.高峰负荷时,低谷负荷时,将中枢点电压均调低

5.一般三绕组变压器的分接头(  )
A.只位于高压侧
B.只位于中压侧
C.只位于低压侧
D.位于高、中压侧

6.abc坐标系下,理想同步发电机,定、转子绕组间的互感系数变化周期为(  )
A.π/2
B.π
C.2π
D.3π

7.输电线路的额定电压为UN=110kV,则它表示的是(  )
A.相电压
B.1/(31/2)相电压
C.线电压
D.1/(31/2)线电压

8.利用P—Q分解法和牛顿—拉夫逊法进行潮流计算,二者的收敛速度是(  )
A.P—Q分解法高于牛顿—拉夫逊法
B.牛顿—拉夫逊法高于P—Q分解法
C.无法比较
D.两种方法一样

9.无限大功率电源供电的三相对称系统,发生三相短路,短路电流的非周期分量起始值(  )
A.A、B、C三相不同
B.A、C两相相同
C.A、B两相相同
D.B、C两相相同

10.理想同步发电机的空载电势Eq的方向(  )
A.与d轴相同
B.与q轴相同
C.与d轴成45°角
D.与q轴成45°角

11.简单电力系统的静态稳定判据为(  )
A.dPE/dδ<0
B.dPE/dδ>0
C.dPE/dω<0
D.PE<0

12.等面积定则主要用于简单电力系统的(  )
A.潮流计算
B.故障计算
C.调压计算
D.暂态稳定性分析

13.中性点不接地系统中,发生单相接地故障时,非故障相电压将升高至相电压的(  )
A.1倍
B.(21/2)倍
C.(31/2)倍
D.3倍

14.电力系统发生三相短路,短路电流只包含(  )
A.正序分量
B.负序分量
C.零序分量
D.正序和零序分量

15.当发电机出口发生三相短路时,其输出的电磁功率为(  )
A.额定功率
B.功率极限
C.0
D.额定功率的50%

16.根据正序等效定则,当系统发生三相短路故障,附加阻抗Z△为(  )
A.0
B.Z0∑
C.Z2∑
D.Z0∑-Z2∑

17.当系统中发生A相接地短路时,故障处的B相短路电流为(  )
A.0
B.0.5
C.1
D.(31/2)

18.电力系统分析常用的五个量的基准值可以先任意选取两个,其余三个量可以由其求出,一般选取的这两个基准值是(  )
A.电压、电流
B.线电压、三相功率
C.电压、电抗
D.电流、电抗

19.系统发生短路故障后,越靠近短路点,正序电压(  )
A.越低
B.越高
C.不变
D.不确定

20.电力系统的综合用电负荷加上网络损耗之和称为(  )
A.农业负荷
B.发电负荷
C.工业负荷
D.供电负荷
二、填空题(本大题共10小题,每小题1分,共10分)
请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。
21.潮流计算中,PV节点待求的物理量是该节点的无功功率Q和_________。
22.短路冲击电流是指_________。
23.小干扰分析法可以用于简单电力系统的_________稳定性分析。
24.对称分量法是一种叠加法,适用的系统必须是_________。
25.中性点经消弧线圈接地的电力系统,在实践中一般采用的补偿方式为_________。
26.从发电厂电源侧的电源功率中减去变压器的功率损耗,得到的直接连接在发电厂负荷
侧母线上的电源功率称为_________。
27.同步发电机dq0坐标下的电压方程中,体现磁场对导体的相对运动而感应的电势,称为_________。
28.衡量电能质量的三个指标有电压、频率和_________。
29.架空输电线路采用循环换位的目的是_________。
30.进行频率一次调整,一般采用发电机组上装设_________。

三、简答题(本大题共4小题,每小题5分,共20分)
31.列出四种电力系统采用的调压措施。
32.试绘出稳态运行时凸极式同步发电机的相量图。
33.画图并说明当采用自动重合闸装置时,为什么重合成功能够提高系统的暂态稳定性?
34.线路的末端电压是否总是低于始端电压?为什么?