revit所创建的图元在视图 楼层平面: 中不可见。

revit所创建的图元在视图楼层平面:-1F中不可见。您可能需要检查活动视图及其参数、可见性设置以及所有平面区域及其设置。怎么解决求大神帮忙看一下号郁闷都搞想了很久都解决... revit所创建的图元在视图 楼层平面: -1F 中不可见。您可能需要检查活动视图及其参数、可见性设置以及所有平面区域及其设置。怎么解决 求大神帮忙看一下 号郁闷 都搞想了很久都解决不了 展开
 我来答
六枚铜钱
2014-08-18 · TA获得超过725个赞
知道答主
回答量:70
采纳率:100%
帮助的人:46.2万
展开全部

那说明您创建的构件所设定的工作平面不在您看到的视图,比如墙体,您需要注意选择的是“深度”还是“高度”,深度是向下创建的。



如果有帮到你,请采纳哦,亲!

小筑教育黄老师
2020-08-22 · TA获得超过7875个赞
知道小有建树答主
回答量:1433
采纳率:97%
帮助的人:28.3万
展开全部

可能性比较大的原因就是视图范围理解不到位,从而导致视图范围设置不对或者没有自己更改相应的数据。将视图深度部分设置一个合理数值,负值表示向下延伸(比如-500),正值表示向上延伸,向上延伸是基于当前的平面视图对应的标高开始延伸,而且高度不能高过主要视图范围的“底”,使得视图的空间高度可以容纳基础图元。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
的恋雨0Q
2018-07-25
知道答主
回答量:23
采纳率:0%
帮助的人:3.4万
展开全部
很多初学的都会犯这个问题,如何来理解呢?假定你当前视图是-1F,这时你要画-1F的顶部梁,你第一个就会发现,你画的梁看不见,系统提示?
这个时候你所需要做的就是调整 视图范围 怎么调整呢?假定你的-1F是-3700mm那么你的视图范围就是-1F的层高加上600mm刚好是4300mm,所以在视图范围里面的顶就填入4300mm,下一步呢?切面3900mm,底填入1500mm.视图深度设置1500mm。现在 你在看看,是不是什么都看到了呢?这个问题就是这样的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
管线综合技分享
2014-08-10 · TA获得超过4335个赞
知道大有可为答主
回答量:5430
采纳率:66%
帮助的人:1062万
展开全部
视图范围,图形现实选项,检查一下!