补偿电容柜上的取样电流互感器一次测应该接那一相上

补偿电容柜上的取样电流互感器一次测应该接那一相上... 补偿电容柜上的取样电流互感器一次测应该接那一相上 展开
 我来答
奥特电器深圳
2017-03-13 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:4862
采纳率:86%
帮助的人:1564万
展开全部
呵呵

你的问题最好找这个产品的说明书来看看。在我们公司从事无功补偿设备研发生产销售的27年里,常常有客户提类似的问题。这样:
依据经验,对于只有一路采样电压一路采样电流的,
如果采样电压(或补偿器工作电压)是接380V的,那通常是跨相接法,就是电压接AB,电流接C,或电压AC,电流接B,或电压BC,电流接A 。
如果采样电压(或补偿器工作电压)是接220V的,那通常是同相接法,就是电压接那相,电流就接那相。
对于要求三相电压三相电流采样的,那就是三相的电压电流都各自接入才行。
多说几句:
电容柜上的【无功补偿控制器】,它的技术指标,包括命名规则等等,都是有国家标准的,标准号是:《JB9663-2013,低压无功功率自动补偿控制器》,网上可以查到全文。但是补偿器的其他内容,比如显示方式、调整方式、接线方式,等等,标准没有规定,都是生产厂家自己规定的。因此,不同厂家的产品,接线方式也是厂家规定的。你要找厂家,至少看看他的说明书才行。

通常,正规的厂家,是有自己的网站的,其产品说明书及其联系方式,一般也会放在网上,至少,我们这样做已近18年了。你可以从产品标牌上面找到厂家名称,上网就可以找到厂家网站,还有厂家地址和联系方式,等等。

如果你在网上找不到这些,那可能你杯具了,说不定遇到山寨产品了,节省几块钱买来的补偿控制器,可能给你带来成百上千元的罚款,别因小失大啊。尽快处理吧。更多关于无功补偿、功率因数等等问题的资料可到这里来查找和讨论:https://zhidao.baidu.com/uteam/view?teamId=36954
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
1、通过直观观看,如果发现电容出现鼓包和爆壳,电容器需要停止工作尽快安排进行替换。2、查记录:电容器的使用是有一定的期限,一般电容器的使用寿命5年左右。根据更换记录,判断电容器是否需要更换。3、利用工具进行检测:如果目测没有明显异常,而且记... 点击进入详情页