这个不好回答 要看到底有多长 负荷有多大 是阻性负载 还是感性负载
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
118北方的月亮
2009-04-20 · TA获得超过6012个赞
知道小有建树答主
回答量:483
采纳率:0%
帮助的人:391万
展开全部
换成16平方铝线。220V电压的话用个调压器。5000W的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友8007497
2018-08-11
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:844
展开全部
线路长电压低
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
深圳国电粤能58
2018-05-03
知道答主
回答量:8
采纳率:0%
帮助的人:6976
展开全部
3H交流远输智能中继电源专业解决线路过长电压过低的问题,它融合了节电技术、智能电压平衡与提升技术、动态滤波与功率因数补偿技术、微电脑磁平衡技术、智能电力远程监控技术等。其优点是:1、不需要增大电缆截面,不需要建高压跟随所,可安装在回路中任意位置,大幅节约投资。2、双闭环智能调压,使负载端电压、电流保持在额定值附近,可大幅减少回路热损耗。3、低压配电距离将再也不会对工程方案(站点选址、给排水泵房选址、环控风机选址)构成约束。