线路过长电压过低怎么办
700米10平方铝线1.3kw小气泵启动不起来电压太低请问下各位高手怎么解决???谢谢...
700米10平方铝线 1.3kw小气泵 启动不起来 电压 太低
请问下 各位高手 怎么解决???
谢谢 展开
请问下 各位高手 怎么解决???
谢谢 展开
展开全部
电压低可以这样做:
1.先查出电压低的原因:是线路过长导致电压降太大还是其他原因(电源原因、变压器原因),一般情况下是线路过长导致。
2.根据原因,解决问题。如果是线路过长导致电压低,可以加大电缆的截面,减少电缆引起的电压降。
电缆其电压损失计算公式及过程如下:
距离:L=(米)
电线电阻率:铜ρ=0.0172Ωmm²/m,铝ρ=0.0283Ωmm²/m。
电缆截面积:S=(mm²)。
电缆的电阻:R=ρ×L/S。
电缆的电压降为:U=IR。
电缆的电压损失率:U/380。
《城市配电网规划设计规范》规定380V电压波动要求在+5%和-7%之间。
按你的描述应该是220的吧,那么1.3KW电流越6安,启动时约24安,如果你前端电压有足够220伏的话,就是允许降20伏,按此算出线路电阻要小于20/24=0.8欧,你700米两根就是1400米,按铜线算电阻率0.017,是0.017X1400/0.8=29平方。按你实际的前端电压来选电缆,电压达到230的选25平方铜线或35平方铝线。前端电压都低得话就要更粗的了。如果我估计错误,是三相电的话,用10平方铜或16平方铝线就够了。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
如果气泵能接成星三角启动,那就试一试,否则只能加粗电源线了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你的问题不详细,电源电压是多少,加700米后是压降多少,启动时又降多少,气泵电源要求三相还是单相???