电缆故障测试仪是一套综合性的设备。用于电力电缆开路、短路、接地、低阻、高阻闪络性及高阻泄漏性故障的测试,以及同轴通信电缆和市话电缆的开路、短路故障的精确测试。还可以测试电缆路径、埋深,以及电波测速,核定电缆长度等,并可建立电缆档案以便日常维护管理。

使用过程中的注意事项:
1.脉冲法测试时,注意要甩掉局内所有设备,在最外线上进行测量。
2.使用闪络法测试时,必须将触发工作方式开关置于“闪络”位置。
3.在使用直闪法或冲闪法测试时,要注意人身安全及设备安全。必须接好地线。
4.在闪络法测试结束后,切断电源,拆除本仪器与高压测试装置的连接线,再对高压电容器和电缆的所贮电荷进行放电。放电时,应先加限流电阻R限制放电电流以使电流缓慢放电,待电容器上电压降低后,再直接对地放电电路中电阻为零,瞬间放电电流可高达几百安培,将发生严重的设备或人身事故。
5.在直闪法测试过程中,必须注意监视故障的泄漏电流若电流突然增大,故障闪络现象未曾出现,应立即降低试验电压,改用冲闪法测试。

电缆故障测试系统的畅通和电力的输送有赖于电缆线路的正常运行。一旦线路发生障碍,就会造成通信和电力的中断,如不能及时查出故障并迅速予以排除,就会造成很大的经济损失和不良的社会影响。因此,维护人员应当在工作过程中注意保证电缆故障测试仪能正常运行。

最后,附上目前使用范围比较广的MS-801C电缆故障测试仪的具体参数供大家参考:
1.测试距离:单端测试距离≤10千米
2.最短测试距(盲区):小于V/15(米)
其中:V电波在被测电缆中的传播速度
3.测试误差:相对误差:≤±2%;绝对误差:故障点在千米以内≤15米
故障点在千米以上≤20米
4.读数分辨率:V/60米
其中:V电波在被测电缆中的传播速度。如:“油浸纸电缆”,电波传播速度为160m/us仪器的读数最小分辨率为2.66米,即屏幕上光标每移动一点,读数变化2.6米。
5.电源:AC 220V±10% 50Hz
6.环境条件: 温度:0℃~50℃ 相对湿度:80%±5%
7.主机体积:350×250×200(mm)
8.主机重量:5kg
回复者:华天电力
华意电力
2019-12-06 · 专注电测领域,守护电力安全
华意电力
武汉华意电力科技有限公司(简称:华意电力),属国家电力系统的电力试验设备生产制造企业。自主研发的系列设备产品广泛应用于电力、水利、石油、铁路、矿山、化工等行业,受到广大用户的一致好评和青睐!
向TA提问
展开全部
  电缆故障测试仪使用过程中的注意事项:

1.脉冲法测试时,注意要甩掉局内所有设备,在zui外线上进行测量。

