家里老是跳闸怎么回事?
这两天家里老是跳闸有时候次数多有时候少,特别是今天晚上,拉上去立刻跳下来不到2分钟把所有电器开了跳闸,都关了还跳实在没办法。我用胶带给粘住了自己跳不下来了,求大神谅解怎么...
这两天家里老是跳闸有时候次数多有时候少,特别是今天晚上,拉上去立刻跳下来不到2分钟把所有电器开了跳闸,都关了还跳实在没办法。我用胶带给粘住了自己跳不下来了,求大神谅解怎么回事。
展开
展开全部
跳闸有两种原因:短路、漏电。从你的叙述来看是漏电造成。如果插座上面的所有电器都拔下来,漏保推不上去,是火线漏电。从三插头不能用这一点来看有三种原因:1,你这个带三插头的电器漏电。2,火线和地线有串线的地方!3,带三插头的电器功率过大。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1. 家中“插座”回路的有 “软击穿”现象。判断的方法是在断电后,用500V摇表(兆欧表)检查“零线”与“火线”之间的绝缘情况,其绝缘电阻最小不得小于0.5兆欧,
2.您家中“插座”回路有 有轻微的漏电现象,检查的办法是将您家中“插座”回路的“零线”与“火线”取下,再接入配电箱内任意另外一个容量相同的开关,合闸后如果这个开关不再跳闸,那么就是您家中“插座”回路有 有轻微的漏电现象。合闸后如果这个开关还是跳闸,那就是您家中“插座”回路的有 “软击穿”现象。
3.您家中“插座”回路的漏电保护开关有问题,您可以换一个试一下。
这种现象很明显的是地线和火线有接触,要解决问题,把地线彻底排查一下,看看是在哪里或哪家有地线与火线有接触的现象。没有地线了,如果家用电器绝缘良好是不会造成人身伤害的,如果家用电器绝缘降低,火线的电漏至外壳,这时人一接触就有触电的危险。(地线一般是和家用电器外壳连通的,一旦外壳带电,通过地线引入大地,人接触外壳也不会受到伤害)
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
应该是电负荷的问题,负荷太大,你把所有东西打开后,开始没事,过一会儿就会跳闸,这就是负荷太大的问题;建议更换空开(闸),换大一些的就可以了!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-11-09
展开全部
基本家用都是220V的,除了空调380V的,你要是家里电器一起用会跳闸的话就是楼上说的电压不够。如果不是电压太小的话,那就是某个地方短路了,这个就是需要去查了,毕竟用电是一个大问题也是一个小问题,安全点好。你用哪里的插座跳闸你就要先把插座拔掉,知道扳回来再插
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: