新安装的变压器竣工后如何验收?
1、变压器安装竣工后必须进行电气特性和绝缘特性试验,即交接试验。
2、在交接试验全部项目合格之后,安装施工部门与运行管理部门之间必须对变压器进行交接验收。这是新装变压器送电之前的必经的重要程序。交接验收的主要内容如下:
(1)、安装施工部门向运行管理部门移交变压器制造厂的全部技术文件,包括变压器及其组件的安装使用说明书和出厂试验资料等,并应移交各种备用组件与专用设备和工具。
(2)、安装施工部门向运行管理部门移交安装和试验资料,包括各种测试记录和交接试验报告等。
(3)、对变压器安装进行现场验收,并对某些组件进行复核。当双方对各种交接验收确无异议时,办理交接手续,即确认全部安装工程完成。
扩展资料:
变压器验收的项目有:
1、变压器本体无缺陷,外表整洁,无严重漏油和油漆脱落现象。
2、变压器绝缘试验应合格,无遗漏试验项目。
3、各部油位应正常,各阀门的开闭位置应正确,油的性能试验,色谱分析和绝缘强度试验应合格。
4、变压器外壳应有良好的接地装置,接地电阻应合格。
5、各侧分接开关位置应符合电网运行要求,有载调压装置,电动手动操作均正常,指针指示和实际位置相符。
6、基础牢固稳定,黏缠应有可靠的制动装置。
7、保护测量信号及控制回路的接线正确,各种保护均应实际传动试验,动作应正确,庭值应符合电网运行要求,保护连接片在投入运行位置。
8、冷却风扇通电试运行良好,风扇自启动装置定值应正确,并进行实际传动。
9、呼吸器应有合格的干燥剂,检查应无堵塞现象。
10、主变压器引线对地和线间距离合格,各部导线触头应紧固良好,并贴有示温腊片。
11、变压器的防雷保护应符合规程要求。
12、防爆管内无存油,玻璃应完整,其呼吸小孔螺丝位置应正确。
13、变压器的坡度应合格。