下列关于设置在民用建筑内的油浸电力变压器室、多油开关室、高压电容器室的说法,正确的是( )。

A.变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔B.变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用防火墙分隔C.油浸电力变压器、多油开关室... A.变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔
B.变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用防火墙分隔
C.油浸电力变压器、多油开关室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施
D.油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施
E.油浸电力变压器下面应设置储存变压器部分油量的事故储油设施
展开
考试资料网
2023-04-03 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、C、D
燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等,宜设置在建筑外的专用房间内;当确需贴邻民用建筑布置,应采用防火墙与所贴邻的建筑分隔,且不应贴邻人员密集场所. 该专用房间的耐火等级不应低于二级;确需布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并应符合下列规定:
(1)燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层靠外墙部位,但常(负)燃油、燃气锅炉可设置在地下二层, 当常(负)压燃气锅炉距安全出口的距离不小于6m 时,可设置在屋顶上。燃油锅炉应采用丙类液体作燃料,采用相对密度不小于0.75 的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下。
(2)锅炉房、变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口。
(3)锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00 h 的防火隔墙和1.50 h的不燃性楼板隔开。在隔墙和楼板上不应开设洞口;当必须在隔墙上开设门窗时,应设置甲级防火门、窗。
(4)当锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3且储油间应采用耐火极限不低于3.00h 的防火隔墙与锅炉间分隔,当确需在防火墙上开门时,应设置甲级防火门。
(5)变压器室之间、变压器室与配电室之间,应设置耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙。
(6)油浸变压器、多油开关室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施。油浸变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施。
(7)锅炉的容量应符合《锅炉房设计规范》(GB 50041-2008) 的有关规定。油浸电力变压器的总容量不应大于1260 kV . A ,单台容量不应大于630 kV . A 。
(8)应设置火灾报警装置。
(9)应设置与锅炉、油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施。
(10)燃气锅炉房应设置爆炸泄压设施,燃气、燃油锅炉房应设置独立的通风系统,并应符合《建筑设计防火规范~ ( GB 50016-2014 )的有关规定。