三相四线供电怎样接漏电保护器
三相四线供电,能不能在每一相上接一个单相漏电保护器(相当于三个漏电保护器的零线进线是拧在一起的,出线也是拧在一起的)主要用作照明和普通电器,没有三相用电设备...
三相四线供电,能不能在每一相上接一个单相漏电保护器(相当于三个漏电保护器的零线进线是拧在一起的,出线也是拧在一起的)
主要用作照明和普通电器,没有三相用电设备 展开
主要用作照明和普通电器,没有三相用电设备 展开
5个回答
展开全部
漏电保护器接在零线上。
零线不经漏电保护器而直接和用电设备连接,那从相线出来的电流(指单相)在“回路”到电源时就不经过漏电保护器了,此时漏电保护器就检测到这个电流(相当于漏电流),所以就引起漏电保护器跳闸。还有当三相电路中由于负载不平衡而引起中性点不是零电位,导致零线有电流,所以零线不经过保护器的话也会引起跳闸。但是不管接什么设备,输出端的零线都不得接地,否则将无法正常供电,如需对设备接保护接地线必须从设备外壳直接接线至大地。
三相四线漏电保护器是输入3火1零,输出3火1零,这个零是工作零线(n),不是保护零线(pen);
电动机外壳接零,这个零是指保护零(pen),所以与电动机连在一起的金属导体不需要与地板绝缘;
在使用三相四线漏电保护器的场所,必须是tn-s(三相五线)制供电,否则电路就会合不上闸。
电动机外壳接零,这个零是指保护零(pen),所以与电动机连在一起的金属导体不需要与地板绝缘;
在使用三相四线漏电保护器的场所,必须是tn-s(三相五线)制供电,否则电路就会合不上闸。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不可以,三相四线
漏电保护器
只可以在通过三相四线电的情况下
自动保护装置
才会起作用,你做单相用漏电是不会跳的。
漏电保护器
只可以在通过三相四线电的情况下
自动保护装置
才会起作用,你做单相用漏电是不会跳的。