用西门子s7-200 cpu224 plc 编写一个模拟量输入程序
15路模拟量输入,每一路4-20mA电流信号,6400-32000,当输入小于5mA输出开关量报警信号红灯亮,当输入大于19mA输出开关量报警信号绿灯亮,编出T型图,两个...
15路模拟量输入,每一路4-20mA电流信号,6400-32000,当输入小于5mA输出开关量报警信号红灯亮,当输入大于19mA输出开关量报警信号绿灯亮,编出T型图,两个EM231扩展模块,三个EM222扩展模块
展开
5个回答
展开全部
这位兄弟,西门子PLC EM231模拟量输入模块,4输入可以全部是电流或电压,8输入只有俩路是电流,其余6路是电压,所以你有15路输入,选择EM231肯定不行。如果非要选,我给个型号CTS7231-1HF32,与西门子PLC S7-200匹配的,8输入模拟量电流输入。
至于输出,因为我看过你的之前的同样的问题,所以知道是30路输出。但因为只有俩个信号,所以完全可以通过增加中间继电器来拓展触头数,代替EM232数字量模块。
还有一个问题,我也提到过,你可以再补充下:我报警信号输出,是15路模拟量全部都小于5MA才报警,还是只要有一路小于5MA就报警,也就是它们是与的关系还是或的关系。
还有就是,个人觉的你的问题脱离现实,如果只是为了学习编程技巧,可以私下和我聊,我邮箱za_901@126.com。因为如果是项目工程,那成本也太高了点,实际上你说的,完全可以用数显表来取代
拨码1,2为ON,其余为OFF
SM0.0
LPS
AW<
AIW0,
8000
=
红灯:Q0.0
LPP
AW>
AIW0,
30400
=
绿灯:Q0.1
拨码1,2为ON,其余为OFF