变压器的阻抗电压,是短路阻抗ZR75℃与一次额定电流I1N的乘积。变压器带负载以后,在一次电压U1和二次负载的功率因数cos 2不变情况下,二次电压U2必然随负载电流I2的增大而下降。因变压器Ⅰ的阻抗电压大,其外特性向下倾斜较大;变压器Ⅱ阻抗电压较小,其外特性曲线较平。当两台阻抗电压不等的变压器并联运行时,在共同的二次电压U2之下,两台变压器的二次负载电流IⅠ2及IⅡ2就不相等。阻抗电压小的变压器分担的电流大,阻抗电压大的变压器分担的电流小。若让阻抗电压大的变压器满载,阻抗电压小的变压器就要过载;若让阻抗电压小的变压器满载,阻抗电压大的变压器就欠载,便不能获得充分利用。