阻抗电压不等的变压器并联运行时会出现什么情况?

 我来答
百度网友5a313fc
推荐于2018-04-16 · TA获得超过237个赞
知道小有建树答主
回答量:276
采纳率:66%
帮助的人:141万
展开全部
变压器的阻抗电压,是短路阻抗ZR75℃与一次额定电流I1N的乘积。变压器带负载以后,在一次电压U1和二次负载的功率因数cos 2不变情况下,
二次电压U2必然随负载电流I2的增大而下降。因变压器Ⅰ的阻抗
电压大,其外特性向下倾斜较大;变压器Ⅱ阻抗电压较小,其外特性曲线较平。
当两台阻抗电压不等的变压器并联运行时,在共同的二次电压U2之下,两台变压器的二次负载电流IⅠ2及IⅡ2就不相等
。阻抗电压小的变压器分担的电流大,阻抗电压大的变压器分担的电流小。若让阻抗电压大的变压器满载,阻抗电压小的变压器就要过载;
若让阻抗电压小的变压器满载,阻抗电压大的变压器就欠载,便不能获得充分利用
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
不知道你说的并联运行是什么工况?高压侧两个变压器接在一个电源上是一定的,两台变压器的低压侧也是并联在一起的吗?如果是,那出现你说的情况就一定的了:由于各台变压器的阻抗不同,当将两台变压器高低压侧都并联运行时,负荷自动向阻抗低的变压器转移,其... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
我是帅哥1xB
2014-09-19 · 超过61用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:102
采纳率:0%
帮助的人:149万
展开全部
克曼特电气集团希望帮助您:
变压器的阻抗电压,是短路阻抗ZR75℃与一次额定电流I1N的乘积。变压器带负载以后,在一次电压U1和二次负载的功率因数cos 2不变情况下,二次电压U2必然随负载电流I2的增大而下降。因变压器Ⅰ的阻抗电压大,其外特性向下倾斜较大;变压器Ⅱ阻抗电压较小,其外特性曲线较平。当两台阻抗电压不等的变压器并联运行时,在共同的二次电压U2之下,两台变压器的二次负载电流IⅠ2及IⅡ2就不相等。阻抗电压小的变压器分担的电流大,阻抗电压大的变压器分担的电流小。若让阻抗电压大的变压器满载,阻抗电压小的变压器就要过载;若让阻抗电压小的变压器满载,阻抗电压大的变压器就欠载,便不能获得充分利用。

更多信息,请关注山东克曼特电气集团
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答