变压器并列运行应满足下列条件:
1)绕组接线组别相同(这个条件要求最严格)
2)变压比相同(允许误差±0. 5%)
3)阻抗电压相同(允许误差±10%)
4)容量比一般不应超过3:1
不符合上述并列运行条件时,将产生如下后果:
1)如果绕组接线组别不同,在变压器同相的二次侧会出现很大的电位差,由于变压器二次侧阻抗很小,将会产生很大的环流而烧毁变压器。
2)如果变压比超过规定误差时,在两台变压器绕组间由于电位差的存在,必然有循环电流存在。变压比误差越大,则环流越大。这不仅造成较大的功率损耗,严重时还会烧毁变压器。
3)如果阻抗电压(又称短路电压百分比)超过规定误差值时,会造成负荷分配不平衡,即容量大的变压器欠载而容量小的变压器过载。
4)如果容量比超过3:1,阻抗电压也相差较大,同样无法满足条件3。
帐号已注销
2021-02-23 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.7万
采纳率:57%
帮助的人:5883万
展开全部
变压器并联运行的条件有变比相同、接线组别相同、短路阻抗相等,其中接线组别必须相同。