500kv变电站电气主接线方式有哪些?各有什么优点
4个回答
推荐于2016-03-22 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
接线方式:
500kv变电站电气主接线方式大部分采用3/2接线,也有采用双母线接线的。
一般来说不超过7个单元可以采用双母线的接线方式。
优点:
3/2接线属于典型设计,运行方式灵活,可靠性高。
缺点:
接线比较复杂,占地面积大,保护配备复杂,造价高,运行操作繁琐,防误程序也复杂,运行倒闸操作麻烦操作量大。与之比较双母接线设备少,保护配置简单相对造价低,运行方式比较灵活,可靠性满足要求,运行操作相对简单,操作量少,防误比较容易实现。
参考资料:http://www.docin.com/p-769604945.html
2024-08-14 广告
2024-08-14 广告
三相200V变压器是我们产品线中的重要一环,专为需要特殊电压转换场景设计。该变压器能稳定地将标准电力或特定电压转换为三相200V输出,适用于精密仪器、小型机械设备及特定工业应用中的电力供应。我们注重产品的能效与安全性,采用高质量材料与先进制...
点击进入详情页
本回答由西鲁电气提供
展开全部
接线方式
双母线接线:双母线接线是根据单母线接线的缺点提出来的,双母线接线其中一组为工作母线,一组为备用母线,并通过母联断路器并联运行。
3/2接线:3/2接线方式中2条母线之间3个开关串联,形成一串。在一串中从相邻的2个开关之间引出元件,即3个开关供两个元件,中间开关作为共用,相当于每个元件用1.5个开关,因此也称为一个半开关接线。
优点
双母接线:双母接线设备少,保护配置简单相对造价低,运行方式比较灵活,可靠性满足要求,运行操作相对简单,操作量少,防误比较容易实现。
3/2接线:3/2接线属于典型设计,运行方式灵活,可靠性高。
变电站,是电网中改变电压的场所,一般指降压变电站。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。
500kV变电站是指最高电压等级为500kV的变电站,其输入电能和输出电能的电压分一般为500kV和220kV。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2015-02-07 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
500kv变电站电气主接线方式大部分采用3/2接线但也有采用双母线接线的。一般来说不超过7个单元可以采用双母线的接线方式。
3/2接线属于典型设计,运行方式灵活,可靠性高,但接线比较复杂,占地面积大,保护配备复杂,造价高,运行操作繁琐,防误程序也复杂,运行倒闸操作麻烦操作量大。与之比较双母接线设备少,保护配置简单相对造价低,运行方式比较灵活,可靠性满足要求,运行操作相对简单,操作量少,防误比较容易实现。这是我的实践经验仅供参考。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: