热电阻常见的故障有哪些

 我来答
聚英电子
2023-02-06 · 百度认证:北京聚英翱翔电子官方账号
聚英电子
向TA提问
展开全部

1、故障现象:显示热电阻的指示值比实际值低或示值不稳;

可能原因:保护管内有金属屑、灰尘、接线柱间脏污及热电阻短路;

处理方法:除去金属屑,清扫灰尘、水滴等,找到短路点加强绝缘。

2、故障现象:热电阻的表指示无穷大;

可能原因:热电阻或引出线短路或接线端子松开等;

处理方法:更换电阻体或焊接及拧紧接线螺丝等。

3、故障现象:显示仪表指示负值;

可能原因:显示仪表与热电阻接线有错或热电阻有短路现象;

处理方法:改正接线,或找出短路处,加强绝缘。

4、故障现象:热电阻值与温度关系有变化;

可能原因:热电阻丝材料腐蚀变质;

处理方法:更换热电阻。

韩信靳婉
2020-03-22 · TA获得超过3.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:32%
帮助的人:909万
展开全部
热电阻元件使用中常见的故障有:
(l)热电阻阻丝之间短路或接地;
(2)热电阻阻丝断开;
(3)保护套管内积水;
(4)电阻元件与接线盒间引出导线断路。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友3767034
2020-10-07 · 超过113用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:307
采纳率:87%
帮助的人:65.3万
展开全部
热电阻是中低温区常用的一种温度检测器,广泛应用于工业测量,而且被制成标准的基准温度计。
下面分析四种常见的故障现象及处理方法:
2020-05-14 · TA获得超过3.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:26%
帮助的人:793万
展开全部
热电阻测温系统一般由热电阻、连接导线和显示仪表等组成。
使用中必须注意以下两点:
(1)热电阻和显示仪表的分度号必须一致。在dcs系统i/0组态中也要注意分度号的设置。
(2)尽量消除连接导线电阻变化的影响。在热电阻本身没有问题时,只要细心观查工作现场及示值变化,就能找到故障原因。说起来简单,真正处理问题时就要下一些工夫了。当发生问题时,一份对应示值分度表是必不可少的。在工作现场经分度表确定温度是首先要做的。因为这里是热电阻元件与显示仪表的分界线,可以直接分辩出一次元件、二次仪表及线路哪个主面出了问题。
在使用中也会出现热电阻安装在某些场所指示会偏低,而在其它场所又正常的现象,很多人认为是热电阻坏了,其实,这是实践经验少的表现。比如在我厂锅炉磨煤机出口温度测量中发生的类似故障,只是因为保护套管端部有一很细小的砂眼造成的。由于管道内是负压,会从砂眼吸入冷空气,造成测量值偏低。解决办法是更换一密闭性好的套管就可以了,这样既节约了资金,又解决了问题。
热电阻作为一种普通的测温传感器,广泛应用于各种工业领域。因为其原理简单所以不受人重视,往往在发生问题时,摸不着头脑,而直接采用更换热电阻来处理,希望本文能给从事热工工作的人一点帮助。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答