SET:置位指令,使操作保持ON的指令。
RST:复位指令,使操作保持OFF的指令。
SET指令可用于Y,M和S,RST指令可用于复位Y,M,S,T,C,或将字
元件
D,V和Z清零。
如果图1中X0的
常开触点
接通,Y0变为ON并保持该状态,即使X0的常开触点断开,它也仍然保持ON状态。当X1的常开触点闭合时,Y0变为OFF并保持该状态,即使X1的常开触点断开,它也仍然保持OFF状态(见图1中的
波形图
)。
对同一编程元件,可多次使用SET和RST指令,最后一次执行的指令将决定当前的状态。RST指令可将
数据寄存器
D、变址寄存器Z租V的内容清零,RST指令还用来复位积算定时器T246~T255和计数器。
SET、RST指令的功能与
数字电路
中R–S
触发器
的功能相似,SET与RST指令之间可以插入别的
程序
。如果它们之间没有别的程序,最后的指令有效。
图2中X0的常开触点接通时,积算定时器T246.复位,X3的常开触点接通时,计数器C200复位,它们的当前值被清0,常开触点断开,
常闭触点
闭合。
在任何情况下,RST指令都优先执行。计数器处于复位状态时,输入的计数
脉冲
不起作用。
如果不希望计数器和积算定时器具有断电保持功能,可以在
用户程序
开始
运行时
用
初始化
脉冲M8002将它们复位
RST:复位指令,使操作保持OFF的指令。