下列哪些措施可以抑制谐波?(  )

A.对高压变频器选用高—高型B.加大低压厂用变压器容量,降低变压器阻抗,提高系统短路容量C.在空冷岛接有集中变频路的低压厂用变压器合理选择接线组别D.对变频器设备的电缆敷... A.对高压变频器选用高—高型
B.加大低压厂用变压器容量,降低变压器阻抗,提高系统短路容量
C.在空冷岛接有集中变频路的低压厂用变压器合理选择接线组别
D.对变频器设备的电缆敷设路径、屏蔽措施、接地设计采取措施降低高次谐波带来的空间电磁干扰
展开
考试资料网
2023-05-01 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:B、C、D
A项,根据《火力发电厂厂用电设计技术规程》(DL/T 5153—2014)第4.7.5条规定,在技术经济合理时可加大低压变压器容量,降低变压器阻抗,提高系统的短路容量。B项,第4.7.4条规定,集中接有变频器的专用低压厂用变压器宜合理选择接线组别,以有效抵消高压厂用母线上奇次电流谐波。C项,第4.7.3条条文说明规定,厂用电系统中集中设置的低压变频器系指空冷岛空冷风机用变频器、电除尘整流变压器等。D项,第4.7.7条规定,厂用电系统谐波治理应针对变频器及其产生的谐波情况,合理选择相关的电气设备,还应在变频器、电子设备及电缆附件、电缆敷设路径、屏蔽措施、接地设计等环节采取措施,最大限度地减少高次谐波对电子设备的空间电磁干扰,实现电子设备在谐波环境下的安全可靠运行。
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式