10kv计量器,电流互感器大概变比是多大的?

10kv计量器,电流互感器大概变比是多大的?一般都是几倍?... 10kv计量器,电流互感器大概变比是多大的?一般都是几倍? 展开
 我来答
梁德亮
2016-10-12 · TA获得超过1236个赞
知道小有建树答主
回答量:599
采纳率:78%
帮助的人:261万
展开全部
这个主要是看你实际用电负荷是多少决定的,10kV计量表计都是1.5(6)A的,从表计根本看不出计量互感器的时间变比,电流互感器的变比有5/5,10/5,15/5,20/5,25/5,30/5,40/5,50/5,60/5,75/5,80/5,100/5,120/5,150/5,200/5,250/5,300/5,400/5,500/,600/5,800/5,1000/5等多种规格,具体是什么规格根据线路所带变压器总容量计算,S=UI,例如两台500kVA的变压器,总容量为1000,则一次电流为1000/(10*1.732)=57.7,一般会选择60/5或者75/5的计量互感器。
scz07
高粉答主

2016-10-11 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:6.9万
采纳率:83%
帮助的人:6213万
展开全部
这要按电表的电流和最大用电功率来配。
追问
大概互感器的比值是多少的?比如120/5  300/5
追答
150/5的就行,30倍。