火线与地线的电压是380v零线和地线有220v的电压怎么回事
不可能是火线接地了,没有地线,就是钢结构厂房,单独的变压器,变压器离厂房200米远。如果是火线接地的话,那么我用表量就会有一相没有电压。而我现在量的结果是180V。300...
不可能是火线接地了,没有地线,就是钢结构厂房,单独的变压器,变压器离厂房200米远。如果是火线接地的话,那么我用表量就会有一相没有电压。而我现在量的结果是180V。300V。360V。420v。请问一下是什么原因,怎样解决?
展开
6个回答
展开全部
说明有火线有地方漏电了,且正好施加到了地线上面,地线也变成火线了,所以,火线和地线之间的电压就变成了380V,地线和零线之间的电压是220V。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
零线对地电压不是零伏的情况,称为中性点偏移,一般由不平衡负载造成。前提是零线没有接地。否者,零线与地线电压就不肯有那么高的电压。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
在中性线(零线)不接地的供电系统中,如果一相火线接地,就会出现接地相线对地电压为零,零线对地电压220伏,其余两相火线对地电压380伏的现象。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2018-03-02
展开全部
所有的火线对地都是220,火线对火线是380,描述的情况最可能的原因是零线断了,所以实际测的是火线对火线,火线对地线。
追问
我用电都是正常的,以没有接地线,只是用表量厂房和四根线之间有电压。我把变压器那里闸刀关上了,零线和厂房也有180v电压,可以供厂里照明。
追答
零线回去的通路断路就会这样。正常零线应该不带电,火线负载不均的情况下零线才带电,也不会对地高达220。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询