常压热水锅炉在安装中应该注意什么

 我来答
陈海欲腾骧G
高粉答主

2018-01-12 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:5588
采纳率:99%
帮助的人:943万
展开全部
锅炉与供暖系统的上水应分别进行,因常压热水锅炉在其停止运行时,锅炉与系统是隔断的。首先将锅炉上水至锅炉膨胀水箱的最低水位,然后进行系统上水。系统上水可利用自来水的上水压力进系统的上水应分别进行,因常压热水锅炉在其停止运行时,锅炉与系统是隔断的。首先将锅炉上水至锅炉膨胀水箱的最低水
位,然后进行系统上水。系统上水可利用自来水的上水压力进行系统充水。如依靠自来水压力不能将系统注满时,可利用循环水泵进行系统充水。具体
体做法为:将锅炉回水管入口阀门关闭,然后开启循环水泵,将锅炉中的水压入系统,待系统充水完毕,再将锅炉水位调整至正常情况。 系统充水的同时应注意系统中气体的排放。 3.2点火前的检查
常压锅炉点火前除应对锅炉各种辅机设备进行检查外,还应特别注意自动启闭阀开启是否灵敏可靠。其检查方法如下:
首先将锅炉出入口的阀门打开,开启循环水泵,使系统中的水循环流动,以检查自动启闭阀开启是否灵敏。然后停止循环水泵运行1-2小时,注意观察锅炉的水位。如此间水位变化不大,表明自动启闭阀关闭较严密,如停泵后锅炉水位迅速上升,则表明自动启闭阀泄漏严重,应及时进行修理或更换。 自动启闭阀失灵或泄露严重时,不能冒然点火运行。 3.3温度控制
常压热水锅炉水温过高易造成循环水泵入口处汽化,影响水泵正常运行。因此应对锅炉出水温度加以控制,其出水温度应控制在90℃以下。 3.4停炉
常压热水锅炉停炉时,其燃烧设备的操作与承压锅炉相同,但可不受炉水温度至50℃以下才可停泵这一要求的限制。停炉期间如发生因汽化而造成严重水击时,可采用由锅炉补水管补水,同时由溢流管放水方法降低炉温,减弱汽化现象。如无汽水冲击情况,只有少量汽化,可不必进行处理。
如需较长时间停炉,应将锅炉出入水口的阀门关闭,以防止系统的循环水倒入锅炉,形成系统高处倒空现象,影响锅炉再次启动。
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式