变压器阻抗电压一台4.08%和6.23%不一样可以并联运行吗?

阻抗电压为4.08%的是500KVA变压器,阻抗电压6.23%的是1000KVA的变压器,两台变压器可以并联吗?如果可以,要注意什么?询问厂家厂家说不能并联使用我想问一下... 阻抗电压为4.08%的是500KVA变压器, 阻抗电压 6.23%的是1000KVA的变压器,两台变压器可以并联吗?如果可以,要注意什么?
询问厂家 厂家说不能并联使用 我想问一下这个怎么判定的能不能并联,查找多方资料 应该是能并联的
展开
 我来答
lgsys1
2014-06-27 · TA获得超过2.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:2万
采纳率:69%
帮助的人:2318万
展开全部
可以并联运行,

但是因为500kVA变压器的阻抗较小,并联运行的时候500分配到的负荷比其容量的比例要大的多,

所以要注意500kVA的负荷和温升,防止其由于过载导致线圈温度过高。
leipole
2024-11-29 广告
SCBH15变压器,作为上海雷普电气有限公司的明星产品,以其卓越的性能和稳定的品质赢得了市场的广泛认可。该变压器采用非晶合金材料,具有低损耗、低噪音、高效节能的特点,在电力系统中发挥着重要作用。我们坚持高品质标准,从材料选择到生产工艺,每一... 点击进入详情页
本回答由leipole提供
daemon0626
2014-06-27 · TA获得超过802个赞
知道小有建树答主
回答量:144
采纳率:100%
帮助的人:153万
展开全部
变压器并列运行的条件如下:
1、电压变比相同。
2、连接组别相同。
3、阻抗电压相等。
4、容量差别不大于3:1.
所以不能并列运行。
有帮助望采纳!