一台10/0.4kv电压等级容量为1600kva的变压器低压侧电容补偿柜的每个电容均

一台10/0.4kv电压等级容量为1600kva的变压器低压侧电容补偿柜的每个电容均为15kvar,该电容的额定电流是多少,电容补偿柜应配置电容多少个... 一台10/0.4kv电压等级容量为1600kva的变压器低压侧电容补偿柜的每个电容均为15kvar,该电容的额定电流是多少,电容补偿柜应配置电容多少个 展开
 我来答
风吹故乡
2017-07-01 · TA获得超过2570个赞
知道大有可为答主
回答量:1039
采纳率:100%
帮助的人:209万
展开全部
首先你所提到的参数不全,电容器单台容量15KVAR,要想知道电流还得知道电容器额定电压,假设电容器额定电压为0.44KV,那么单台电流为19.68A,主要根据Q=1.732*U*I,可计算出额定电流。再有1600KVA变压器得看带什么负荷,也就是他的自然功率因数,和最大有功及最大无功,根据这些数据我们才能详细计算电容补偿柜的容量及回路分配, 不一定非得每个回路都是15KVAR,有时这样做下来造价会更高,只要满足堆叠式的回路设计即可。
以常规计算1600KVA变压器需要的补偿容量多数在400KVAR-600KVAR左右.