我想请问一下,一台30KW的电动机用星三角启动.它的启动电流和正常运转时的电流是多少?是怎样算出来的!谢谢! 3个回答 #热议# 空调使用不当可能引发哪些疾病? hzqh1024 2009-08-24 · TA获得超过2500个赞 知道小有建树答主 回答量:1188 采纳率:0% 帮助的人:854万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 30KW的电机的额定电流大约是60A,星形启动时由于是低压启动,所以启动电流也小,为全压启动的/3,而全压启动是额定电流的4-7倍,也就是说星形启动时电流为√3/3×60×(4-7)=138-242A而正常运行时为60A左右。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 zhangfuhg 2009-08-24 · 超过25用户采纳过TA的回答 知道答主 回答量:117 采纳率:0% 帮助的人:78.4万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 启动电流425A左右,正常运转时满负荷时电流大楷是60A左右啊!我是用电工公式估算的!!!!!! 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 961579301 2009-08-24 · TA获得超过180个赞 知道小有建树答主 回答量:329 采纳率:0% 帮助的人:160万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 30kw以上电机启动电流一般为额定电流的6-7倍, 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 收起 更多回答(1) 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2019-03-24 30kw星三角启动电流是多少? 3 2017-10-28 星三角启动接线30KW电机,这样接对吗?启动时的电流大概多少... 3 2012-06-19 电动机星三角降压启动,启动电流是额定电流多少?启动转矩是额定... 54 2012-03-27 30KW风机电机用星三角启动,星三角的电流一样都是30A!是... 2 2015-05-15 30KW 380V 8级电机星三角启动瞬间电流是多少?启动后... 1 2020-02-11 电机星-三角启动时,启动电流是正常工作的几倍? 6 2013-11-22 星三角启动时,起动电压,启动电流和启动力矩各是多少? 2 2013-05-07 我将30KW的电机做星三角启动,刚开始是好的,后来发现,在星... 更多类似问题 > 为你推荐: