幕墙防雷接地要求具体是什么样的

 我来答
sz0122
2018-06-27 · TA获得超过5725个赞
知道大有可为答主
回答量:2458
采纳率:97%
帮助的人:297万
展开全部
建筑幕墙防雷接地规范有如下几点:
1.幕墙的防雷设计应符合国家现行标准《建筑物防雷设计规范》GB250057-2010和《民用建筑电气设计规范》JGJ020216-2008的有关规定。

2.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接。
3.主体结构有水平均压环的楼层,对应导电通路的立柱预埋件或固定件应用圆钢或扁钢与均压环焊接连通,形成防雷通路。圆钢直径不宜小于12mm,扁钢截面不宜小于5mm×40mm。避雷接地一般每三层与均压环连接。
4.幕墙的铝合金立柱,在不大于lOm范围内宜有一根立柱采用柔性导线,把每个上柱与下柱的连接处连通。导线截面积铜质不宜小于25 0202IIlljl2,铝质不宜小于30rrirr12。
5.兼有防雷功能的幕墙压顶板宜采用厚度不小于3mm的铝合金板制造,与主体结构屋顶的防雷系统应有效连通。
6.在有镀膜层的构件上进行防雷连接,应除去其镀膜层。
7.使用不同材料的防雷连接应避免产生双金属腐蚀。
8.防雷连接的钢构件在完成后都应进行防锈油漆哦。
东莞百世利电子
2021-10-27 · 卖铜哥日常分享
东莞百世利电子
采纳数:2 获赞数:4

向TA提问 私信TA
展开全部
1、幕墙的金属框架要与主体结构的防雷体系连接
2、金属屋面金属无必须焊接联通
3、有镀膜的构件进行防雷连接时,必须把镀膜撕掉
4、使用不同材料防雷连接应避免产生双金属腐蚀,可以用过渡板过一下
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
qsmm
2018-01-04 · TA获得超过267万个赞
知道顶级答主
回答量:28.3万
采纳率:90%
帮助的人:12.4亿
展开全部
幕墙防雷接地安装方法:
1、防雷引下线及接地线焊接必须采用双面焊接,焊接处做好防腐处理。支架安装距离在1-1.5cm之间,一到三类防雷建筑物防雷引下点分别小于12、18、25cm。
2、屋面金属物必须与做电焊焊接连通。
(1)按设计要求找出全部引下线主筋位置,用油漆作好标记,距室外地坪1.8米处焊好测试点,随钢筋逐层串联焊接至顶层,焊接出一定长度的引下线,搭接长度不应小于100mm,做完后请有关人员进行隐检做好隐检记录。
(2)土建装修完毕后,将引下线在地面上下面2米的段套上保护管,并用卡子将其固定牢固,刷上红白相间的油漆。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式