步进电机 可以与变频器搭配使用么

 我来答
江苏驰骏智能科技有限公司_ 2023-06-13
展开全部
伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度(线数)。
妖感肉灵10
2022-09-28 · TA获得超过6.2万个赞
知道顶级答主
回答量:101万
采纳率:99%
帮助的人:2.2亿
展开全部

不可以。因为变频器一般是启动交流,而工业控制上还没有用变频器来驱动步进电机的。变频器能够控制的是变频器的频率和电压以及转矩,其他的是控制不了的,要实现精确定位,就要求变频器在一定范围内可以实现很精确的控制,然而这时非常困难的,无法实现。

而且步进电机在配电过程中往往会受到外部环境的干扰,如变频器、交流接触器、继电器和开关电源等等都会产生干扰信号,变频器对步进电机的干扰比较明显,变频器的干扰可以使步进电机产生震动和运行失步。

扩展资料:

变频器与电机的配合方法:

1、如果电机是EPAct之前的(1992),它应该只在仔细考虑的情况下运行在VFD上。在此期间制造的电机不是用于VFD,但如果它们是VFD,那就没关系。F级绝缘或更高适用于VFD使用,但VFD可能具有不超过2:1的恒定扭矩比。在这种情况下,电机绝缘系统的现有条件可能是决定因素,建议进行高锅试验。

2、在大多数情况下,可以在VFD上运行具有2:1恒定转矩额定值和4:1至10:1可变转矩额定值的EPAct电机。然而,重要的是要注意许多分数和56框架电机不适用于VFD。此外,与非冲洗型相比,冲洗电机(包括带不锈钢的电机)的性能降低。

3、NEMA Premium Motors,4:1至20:1恒定转矩额定值10:1至20:1可变转矩额定值可在VFD上运行。请注意,较大框架电机的额定转矩额定值为2:1-4:1。

4、所有上述规则都会受到从VFD到电机的电机引线长度的影响。通常,100米或更短的引线长度应该没问题。引线长度大于100米需要减少轴承电流 包括使用Aegis SGR接地环,输出线电抗器和dV / dT滤波器。

江苏驰骏智能科技有限公司_
2023-06-13 广告
不一定非要配变频电机。 变频电机与普通电机相比,有两个主要特点: 1是变频电机的冷却风机是单独的,不象普通电机的冷却风机与电机同轴。 2、是变频电机的绝缘性能更好,特别是首匝绝缘处理的很强。 因此选配变频电机配套,可靠性更强,可以调速的范围... 点击进入详情页