下列关于电气火灾监控系统设置的做法中,错误的是()。

A.将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为400mAB.对于泄漏电流大于500mA的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一级配电柜处C.将非独立式电气火... A.将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为400mA
B.对于泄漏电流大于500mA的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一级配电柜处
C.将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警探测器的探测回路
D.将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控
展开
考试资料网
2023-05-12 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:C
本题考查电气火灾监控系统设置。A正确,探测器报警值宜为300~500MA;B正确,在供电线路泄漏电流大于500MA时,宜在其下一级配电柜(箱)上设置;C错误,电气火灾监控探测器应接入电气火灾监控器,不应直接接入火灾报警控制器的探测器回路;D正确。