下列关于电气火灾监控系统设置的做法中,错误的是()。
A.将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为400mAB.对于泄漏电流大于500mA的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一级配电柜处C.将非独立式电气火...
A.将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为400mA
B.对于泄漏电流大于500mA的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一级配电柜处
C.将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警探测器的探测回路
D.将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控 展开
B.对于泄漏电流大于500mA的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一级配电柜处
C.将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警探测器的探测回路
D.将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控 展开
1个回答
展开全部
【答案】:C
本题考查电气火灾监控系统设置。A正确,探测器报警值宜为300~500MA;B正确,在供电线路泄漏电流大于500MA时,宜在其下一级配电柜(箱)上设置;C错误,电气火灾监控探测器应接入电气火灾监控器,不应直接接入火灾报警控制器的探测器回路;D正确。
本题考查电气火灾监控系统设置。A正确,探测器报警值宜为300~500MA;B正确,在供电线路泄漏电流大于500MA时,宜在其下一级配电柜(箱)上设置;C错误,电气火灾监控探测器应接入电气火灾监控器,不应直接接入火灾报警控制器的探测器回路;D正确。