消防管道系统水压试验压力最低是多少啊?有没有规范的啊?
展开全部
消火栓系统参见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002)
4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
9.3.1 系统必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
自喷系统参见《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 (GB50261-2005)
6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
室外给水管道参见《给水排水管道工程施工及验收规范》 (GB50268-2008)
9.2.10 水压试验应符合下列规定:根据管材的不一样试验压力也不一样!
2023-07-31 广告
2023-07-31 广告
看你的设计要求吧。规范规定当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。 一般见图纸设计的...
点击进入详情页
本回答由清诚声发射提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询