《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2005
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002)
《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
清诚声发射
2023-07-31 广告
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 12.4 试压和冲洗 12.4.1 消防给水及消火栓系统试压和冲洗应符合下列要求: 1 管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验; 2 强度试验和严密性试验宜用水进行。... 点击进入详情页
本回答由清诚声发射提供
苏州干将王
2018-11-26 · TA获得超过7652个赞
知道大有可为答主
回答量:4425
采纳率:83%
帮助的人:810万
展开全部
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014
12.4 试压和冲洗
12.4.1 消防给水及消火栓系统试压和冲洗应符合下列要求:
1
管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验;
2
强度试验和严密性试验宜用水进行。干式消火栓系统应做水压试验和气压试验;
3
系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并应与记录核对无误,且应按本规范表C.0.2的格式填写记录;
4
管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室外,后室内;先地下,后地上;室内部分的冲洗应按供水干管、水平管和立管的顺序进行;
5
系统试压前应具备下列条件:
1) 埋地管道的位置及管道基础、支墩等经复查应符合设计要求;
2)
试压用的压力表不应少于2只;精度不应低于1.5级,量程应为试验压力值的1.5倍~2倍;
3)
试压冲洗方案已经批准;
4)
对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或拆除;加设的临时盲板应具有突出于法兰的边耳,且应做明显标志,并记录临时盲板的数量。
6
系统试压过程中,当出现泄漏时,应停止试压,并应放空管网中的试验介质,消除缺陷后,应重新再试;
7
管网冲洗宜用水进行。冲洗前,应对系统的仪表采取保护措施;
8 冲洗前,应对管道防晃支架、支吊架等进行检查,必要时应采取加固措施;
9
对不能经受冲洗的设备和冲洗后可能存留脏物、杂物的管段,应进行清理;
10
冲洗管道直径大于DN100时,应对其死角和底部进行振动,但不应损伤管道;
11
管网冲洗合格后,应按本规范表C.0.3的要求填写记录;
12
水压试验和水冲洗宜采用生活用水进行,不应使用海水或含有腐蚀性化学物质的水。
检查数量:全数检查。
检查方法:直观检查。

12.4.2
压力管道水压强度试验的试验压力应符合表12.4.2的规定。