消防管道试压规范要求

消防管道试压规范要求... 消防管道试压规范要求 展开
 我来答
lolnoobgame
2020-12-04 · TA获得超过2619个赞
知道大有可为答主
回答量:7762
采纳率:100%
帮助的人:223万
展开全部
消防管道试压方法消防管道试压分两个阶段进行,分别是预试验阶段与主试验阶段。1.预试验阶段,步骤如下。(1)将试压管道内的压力降至大气压,并持续60分钟。这一时段内要保证没有空气进入管道。(2)缓慢地将管道升压至试验压力并稳压30分钟,期间如有压力下降可注水补压(但不得高于试验压力)。检查管道接口。配件等处有无渗漏现象(如有则停止试压,并查明原因采取相应措施后再组织试压)。(3)停止注水补压并稳定60分钟若60分钟后压力下降至试验。压力的70%以上,则预试验阶段的工作结束。若60分钟后压力下降至试验压力的70%以下,则停止试压,并查明原因采取措施后再组织试压。2、主试阶段,步骤如下。在预试验阶段结束后,迅速将管道泄水降压,降压量为试验压力的10-15%。每隔3分钟记录一次管道剩余压力,共30分钟。若这30分钟内试压管道剩余压力有上升趋势,则水压试验结果合格。如在30分钟内试压管道内剩余水压无上升趋势,则再持续观察60分钟。如在整个90分钟内压力下降不超过0.02MPa,水压试验结果合格。主试验阶段若以上两条均不能满足则水压试验结果不合格须查明原因采取相应措施后再组织试压,。。消防给水管网试压没有按施工方案和规范要求进行。管网试压分试漏检修和强度试验两步进行。试漏是在常压或稍起压状态下进行,而强度试验分工作压力和试验压力两阶段进行。目前有些工地只对管网进行试漏试验或试验
MrPPKK
高粉答主

2021-03-26 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:1.7万
采纳率:95%
帮助的人:447万
展开全部
主试验阶段若以上两条均不能满足则水压试验结果不合格须查明原因采取相应措施后再组织试压
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
野人无事不言L
2016-05-19 · TA获得超过1414万个赞
知道顶级答主
回答量:2242万
采纳率:0%
帮助的人:154.2亿
展开全部
消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014 自动喷水灭火系统施工规范GB50216-2005
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式