电容补偿的问题

我单位是个机械厂,主要设备有二氧化碳气体保护电焊机(二保焊机)、行车、油压机、等离子切割机、空压机等。变压器是250KVA的,总电流大概已经接近满负荷360安,但是很不稳... 我单位是个机械厂,主要设备有二氧化碳气体保护电焊机(二保焊机)、行车、油压机、等离子切割机、空压机等。变压器是250KVA的,总电流大概已经接近满负荷360安,但是很不稳定,老是在250安到500安之间跳动。现在电容柜装有8组15Kva的电容,功率因数还是很低,请师傅们指点有什么办法可以将功率因数保持在0.9以上。。。。。。具体点,谢谢。。。。。。
我观察电容柜上的电流好像没有占系统总电流,请问电容电流也占401主进的上的电流数值吗?
展开
 我来答
水厹疏tf
2010-03-03 · TA获得超过559个赞
知道小有建树答主
回答量:634
采纳率:0%
帮助的人:321万
展开全部
250kva的变压器配120kva的电容功率因数很低,电流在250安到500安之间跳动,可以理解为你常用功率在120kw以上,这么配电容是合理的,功率因数还低可不可以从其它方面找原因,比如电容运行多长时间了,是不是好的,还有你是用什么方式投切电容器。
一般都是自动投切,那就存在两个问题,一是你的负载不稳定,控制器无法投入足够的电容;二是你的电源波形畸变过大,控制器处于保护状态,电容自动切除了。
二氧化碳气体保护电焊机(二保焊机)、等离子切割机、对电源应有一定污染,电源波形畸变大于百分之五一般控制器都会保护电容而将其切除,即使不切除,电容器也会因过载而加速损坏。
可以考虑两个方面试试,一个是检查电容是否损坏,二是手动投入电容试试。要注意的是,现在的数字电表过补也会增加无功电量,如果是机械电表就没这个问题。
东莞市源林电子科技有限公司
2019-08-08 广告
压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻的主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等。这方面更多更全面的... 点击进入详情页
本回答由东莞市源林电子科技有限公司提供
awesss
2010-03-05 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:68
采纳率:100%
帮助的人:22.9万
展开全部
用静态无功发生器(ASVG)吧
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
陈坚道
高粉答主

2010-03-03 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
电容柜的电容量略显不够或使用日久,电容量有所降低,应增加电容组。
250KVA变压器约可负载200KW附近,功率因数从0.7提高到0.95时,每KW功率需电容量为0.691千乏,所需电容量:
200×0.691≈138(千乏)
而现在的总电容量:
15×8=120(千乏)
附:
我单位也是250KVA变压器,当初电容柜是16千乏×10,功率因数每月均在0.95附近,使用几年后,功率因数曾出现≤0.9(电容量略有下降,电流表监测到),后来陆续增加了2块,功率因数保持在0.94~0.96之间。

参考资料: 《简明实用电工手册》

本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
任我行GZH
2010-03-03 · TA获得超过272个赞
知道小有建树答主
回答量:141
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
就地补偿
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式