火灾报警烟感器接总线上数量上有规定吗

 我来答
hitech_gz
2017-04-09 · 知道合伙人教育行家
hitech_gz
知道合伙人教育行家
采纳数:4383 获赞数:8400
天线、共地资深研究发烧者

向TA提问 私信TA
展开全部
火灾报警烟感器接总线上数量上没有规定。
理论上,烟感总数取决于主机的设定数量,因为按照地址码的设定可以精确到每个设定位置的方位,例如501或502房间。同时系统上的喷头也随机设定,保证报警和灭火的精确控制。
但是,事实上,假如没有精确确定(位)的地方,例如办公面积和商场等,一个地址码可以联动多个没有地址码的探头。这样可以降低主机的负荷和系统的复杂性。换句话说,也就扩展了总线上的探头数量。
慧感光电
2024-11-13 广告
光纤火灾报警咨询慧感光电,天津慧感光电科技有限公司主要产品有智慧监测物联网平台、分布式光纤测温系统(DTS)、分布式光纤线型感温火灾探测系统,光纤光栅线型感温火灾探测系统,分布式光纤震动系统(DVS)、分布式光纤声波监测系统(DAS),光纤... 点击进入详情页
本回答由慧感光电提供
百度网友1ede90e
2017-04-09 · TA获得超过2554个赞
知道大有可为答主
回答量:1288
采纳率:95%
帮助的人:307万
展开全部
规范并未规定一条总线上接多少烟感探测器。但不同的报警控制器容量不一样,因此可带探测器的数量受限制,要根据具体产品来确定。

报警控制器的探测报警容量是最大总线回路数,而每条回路(总线)可寻址(地址编码)的点数是该回路的容量。报警控制器总容量=最大回路数×每条回路可寻址的点数(地址)。

其中探测、报警等原件都占地址。如探测器、手动报警按钮、模块等。根据不同产品,每条回路可能有128点的,256点的等等。

早期有的探测器的底座分母座和子座,母座带地址码,子座不带地址码,母座可以带一些子座只占一个地址码,这样可以扩充所带探测器数量,总线容量仅限制带地址码的元件。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
dbg906来了
2017-04-09 · TA获得超过2530个赞
知道小有建树答主
回答量:2427
采纳率:12%
帮助的人:737万
展开全部
看报警主机能力
追答
看看主机说明书。另外烟感报警器需要编码
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答