下列哪些消防用电设备应按一级负荷供电?( )
A.室外消防用水量超过30L/s的工厂、仓库B.建筑物高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类库房C.一类高层建筑的防火门、窗、卷帘、阀门等D.室外消防用水量超过25L/s的办...
A.室外消防用水量超过30L/s的工厂、仓库
B.建筑物高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类库房
C.一类高层建筑的防火门、窗、卷帘、阀门等
D.室外消防用水量超过25L/s的办公楼 展开
B.建筑物高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类库房
C.一类高层建筑的防火门、窗、卷帘、阀门等
D.室外消防用水量超过25L/s的办公楼 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B、C
根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第10.1.1条规定,下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按一级负荷供电:①建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库;②一类高层民用建筑。
第10.1.2条规定,下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:①室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库);②室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);③粮食仓库及粮食筒仓;④二类高层民用建筑;⑤座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。
根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第10.1.1条规定,下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按一级负荷供电:①建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库;②一类高层民用建筑。
第10.1.2条规定,下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:①室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库);②室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);③粮食仓库及粮食筒仓;④二类高层民用建筑;⑤座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。