郭卫国老师:高压电缆选择!

设一个10KV高压配电室,距高压配电室3KM处有一35KV总降压变电站。需要35KV总降压变电站引10KV架空电缆给配电室供电!10KV高压配电室需要给总有功功率5000... 设一个10KV高压配电室,距高压配电室3KM处有一35KV总降压变电站。需要35KV总降压变电站引10KV架空电缆给配电室供电!
10KV高压配电室需要给 总有功功率5000KW的设备供电!

不要问为什么不设一个总降压变电站。厂区不要求设置。
需要问的问题是10KV电缆该选多大的截面。
最好有计算过程!

谢谢大家了!

回答好的还有50的奖励!
问题补充:应该是按照视在功率进行计算吧! 电缆根据什么规程进行选择的。选用LGJ电缆!不用LGJ-3*300的。这样太粗了,能不能选择4*LGJ-3*95
展开
 我来答
tdqs_zhg
2010-04-26 · TA获得超过728个赞
知道小有建树答主
回答量:181
采纳率:100%
帮助的人:180万
展开全部
有几个问题说一下,一般LGJ 是指架空裸导线,而不是架空电缆;
不知道配电室内部的接线时什么?是否要求双电源?如果只是单电源供电且不考虑设备同时率和备用裕度的情况下,一般按照10*1.732*线路载流量*功率因数=5000kW,如果功率因数按照0.9考虑,线路载流量应该为320A左右,然后你可以按照当地的温度对照相关的线路表进行选取了,150mm2左右应该可以,前提是不考虑备用容量和线路利用率,如果考虑裕度和负荷转供,还要看具体情况重新计算
251925287
2010-04-26 · 超过17用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:70
采纳率:0%
帮助的人:59.8万
展开全部
高压电缆载流量有这类速查表。厂家一般会提供的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
幸福的约瑟夫
2010-04-26
知道答主
回答量:22
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
北京重型电缆厂为您提供各种规格电线电缆,如有需要请登录百度搜索。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)