某110KV变电站由两台双绕组降压变压器并列运行供电,已知变电站总供电负荷为50+j30 15

某110KV变电站由两台双绕组降压变压器并列运行供电,已知变电站总供电负荷为50+j30MVA这两台主变的串联电阻及励磁支路参数忽略,归算到高压侧的电抗均为12.1欧姆,... 某110KV变电站由两台双绕组降压变压器并列运行供电,已知变电站总供电负荷为50+j30MVA
这两台主变的串联电阻及励磁支路参数忽略,归算到高压侧的电抗均为12.1欧姆,#1变压器变比为110KV/10KV,#2为110KV/10.5KV,则下述哪个位置流过的无功功率潮流绝对值最大

A#2主变高压侧 B#2主变低压侧 C#1主变高压侧 D#1主变低压侧

答案给的是A 求详细解答 谢谢
展开
 我来答
牧马之城
2017-10-23
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:2968
展开全部
首先,你可以计算#2侧电压比#1侧电压高,这样就可以得到无功功率流向是电压高的流向电压低的地方,变压器也有损耗,就可以得到是在#2高压侧了
开心快乐KKGT
2017-03-13 · TA获得超过225个赞
知道小有建树答主
回答量:550
采纳率:0%
帮助的人:168万
展开全部
你好,
器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。
空载电流
变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。
空载损耗
指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。
效率
指次级功率P2与初级功率P1
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起