这个电路图是不是有问题?

当主电源断电时,备用电源如何启动... 当主电源断电时,备用电源如何启动 展开
 我来答
百度网友cec6a89
2020-05-08 · 知道合伙人教育行家
百度网友cec6a89
知道合伙人教育行家
采纳数:13122 获赞数:44244
开发的软件获得部级技术革新成果评比二等奖。

向TA提问 私信TA
展开全部

这个图是错误的。压根就不能工作。

这个图的KM1的三个主触头和KM2的三个主触头的位置都画错了。应该如下图所示才正确。


按下图正确接法分析:

当主电源有电时,K吸合,K的常开触点吸合,主电源通过K的常开触点和KM2的辅助常闭触点给KM1线圈供电,KM1三个主触头吸合,给负载供电。

同时由于这时K线圈有电,则K的常闭触点断开、KM1的常闭触点断开,KM2线圈不会通电,备用电源无用。

当主电源无电时,由于K线圈无电,备用电源通过K的常闭触点和KM1的常闭触点给KM2线圈供电,KM2的三个主触头吸合,由备用电源给负载供电。

更多追问追答
追问
问题是KM1的电从哪里来
追答
哈哈,没注意看,原来KM1的位置原图也画错了。
现在的图已修正。