[求助-西门子PLC300/400]光纤通讯模块的终端电阻
请问,光纤通讯模块(6gk1503-2cc00)的DP口终端电阻是达到ON还是OFF的位置,谢谢。</p>问题补充:DP口上只有一根线,接进线位置...
请问,光纤通讯模块(6gk 1503-2cc00) 的DP口终端电阻是达到ON还是OFF的位置,谢谢。</p> 问题补充:DP口上只有一根线,接进线位置
展开
2个回答
2014-05-17
展开全部
DP Profibus的总线连接器在网络的两端,终端电阻打到ON。 看你怎么使用了,简单的说,就是DP头上只有一根线就打到ON,有二根线就打到OFF位置。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?

2024-09-30 广告
现在市场可提供4G DTU的厂家有很多,但良莠不齐。在选购过程中,可以参考以下标准: 1、一定要选择那些成立时间久、技术实力强、市场占有率大厂家,通常这类厂家的售后服务也都很完善。深圳宏电1998年开发出国内DDN网络DTU,被认定为国家重...
点击进入详情页
本回答由宏电提供
2014-05-17
展开全部
光纤通讯模块(6gk 1503-2cc00) 一般来说是接在DP通讯网络的一端的,应该打在ON的位置。